一台1.5KW三相电机的额定电流是多少?

如题所述

3.7(A)。

计算过程如下:

功率:

1.5千瓦(4极)的三相交流电机满负荷工作时功率因数为0.79,

即效率为0.79。

额定电流:

I=P/1.732/U/cosφ/η

=1.5/1.732/0.38/0.79/0.79

≈3.7(A)。

扩展资料:

电线载流量的估算口诀

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,也就是说35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

参考资料来源:百度百科--三相电动机

参考资料来源:百度百科--电线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-25
三相电机额定电流计算公式为:额定电流=额定功率÷(额定电压×√3)。
三相电机额定电压为380v,那么1.5kw三相电机的额定电流为:1.51000/(380√3)=2.89A。详情
    官方电话在线客服官方服务
      官方网站电机设备
第2个回答  2023-10-31
解:令电源为交流三相380V,电机功率因数cosφ=0.8
电机额定电流I=P/√3Ucosφ=1.5kW÷(1.732×0.38kV×0.8)≈2.85A
答:电流约为2.85安。本回答被网友采纳