一、所需材料
1. 井点管:采用直径38至55毫米的钢管,配备管箍,底部连接长度为2米的同直径钻有Ф10毫米梅花形孔(六排)的滤管,外部缠绕8号铁丝,间距为20毫米,并外包尼龙窗纱两层和棕皮三层,最后缠绕20号铁丝,间距为40毫米。
2. 连接管:使用塑料透明管或胶皮管,直径为38至55厘米,顶部装有铸铁头。
3. 集水总管:采用直径75至100毫米的钢管,带有接头。
4. 滤料:使用粒径0.5至3.0厘米的石子,含泥量需小于1%。
二、井点管施工工艺流程
1. 放线定位:根据设计要求确定井点管的位置。
2. 铺设总管:将集水总管布置在预定位置。
3. 冲孔:使用冲击式成孔方法,同时旋转和摇晃成孔管,保持垂直,并逐步调整冲水压力和沉管速度,确保孔径达到300毫米。
4. 安装井点管:将井点管徐徐插入井孔中央,确保露出地面200毫米,然后填充粒径5至30毫米的石子,使管底形成500毫米的高度,接着均匀投放2至4毫米粒径的粗砂,上部1.0米深度内用粘土填实以防漏气。
5. 接通总管:在井点管外侧50厘米处设置总管,通过挖沟槽、整平槽底、逐根放入管子、安装法兰和密封圈等步骤完成接通。
6. 连接井点管:使用吸水胶管将井点管与干管连接,并用8号铁丝绑牢。
7. 试抽水:连接抽水设备,接通电源,进行试抽水,检查系统连接是否严密,确认无漏气、淤塞等问题后,投入正常使用。
8. 连续抽水:在井点使用期间,需保持连续抽水,并准备双电源以防断电。
9. 观测水位:抽水3至5天后,观测水位是否稳定。
10. 拆除井点系统:待管道和地下构筑物完成回填土后,可拆除井点系统。拔出井点管时,可使用倒链或杠杆式起重机,并将留下的孔洞用砂或土堵塞。
11. 沉降观测:在井点降水过程中,对水位降低区域内的建筑物进行沉降观测,如发现沉降或水平位移过大,应立即采取相应的防护措施。