验电的安全技巧有哪些?

如题所述

‍‍

(1)对人的要求。验电最关键的问题是要验正确。要防止发生将有电当无电、强电当静电的错误判断,必须做到端正工作态度,克服麻痹大意和走过场的错误习惯,要熟悉和掌握验电的方法和要领。

(2)验电时的安全要求。验电时必须使用与所验电压等级相符的验电器,禁止发生不加区别混用验电器的违章作业行为。因为以低压验高压时,绝缘强度无保证,操作人的人身安全将受到威胁。而以高压验低压时,实际电压可能达不到验电器发光管的清晰发光电压(一般为额定电压的25%左右)。验电时,如该验电器无音响,再加上光线强,光管发光与不发光将难以辨识,稍有疏忽就有可能把有电验成了无电。遵照规程要求,验电的安全要领是:使用基本绝缘安全用具还须配合以辅助安全用具;操作人员必须戴绝缘手套;下雨天气还应使用带有防雨罩和防水功能的验电器,禁止使用普通验电器,以避免被淋湿后发生沿面放电或闪络。

(3)验电地点的要求。根据操作票内容或工作要求,在什么地方装设接地线就在什么地方验电。注意:有几相,就分验几相;有几侧可能的电源,就在几侧相应的地点分别验电。验电前,应先检查接地线,做好展放准备,以便于验明确无电压后迅速装设接地线。

(4)确证验电器良好。验电前,对所使用的验电器不仅要检查合格,即在试验有效期内,而且还要在与所验电压等级相同的有电设备上试验证实器具良好,这样才可以进行实际操作验电。

‍‍
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-29
‍‍

①要态度认真,克服可有可无的思想,避免因走过场而流于形式;②要掌握正确的判断方法和要领。例如,某发电厂10kV线路停电后验电,验电器亮,监护人判断线路上仍带电,操作人认为是静电。发生疑问后停止操作,报告调度,经检查证实是用户变电所“漏”拉了一组隔离开关,向发电厂反送电。由于及时进行了纠正,避免了带电挂地线的事故。另一发电厂,用绝缘拉杆在一条35kV双电源线路上验电。该线路本侧断路器及隔离开关已拉开,但线路对端变电所的断路器尚未拉开,故线路上有电。用绝缘拉杆验电时,已经听到“吱吱”的放电声,操作人员竟错把有电当静电,继续操作合上线路侧的接地刀闸,引起三相短路。通过以上两例说明,验电操作是一项要求高、很重要的工作,切不可疏忽大意。

‍‍
第2个回答  2018-01-29
‍‍‍‍

使用验电器应逐渐接近导体,操作人员要记住该验电器在该电压等级时的发光报警距离,以做到心中有数,边操作边判断(对一般验电器的发光报警距离,使用应参照产品说明书,并以现场实地试验后确定的数字为准)。对35kV及以上电压等级的电气设备进行验电,如没有专用的验电器,可以用相应电压等级的绝缘杆代替验电器验电。值班人员应懂得它的原理,特别注意操作方法,不可勾住导线或顶着导体,而应留开一点距离,形成气隙,使其空气被电离,这样才能产生可见的火花或放电的滋滋声和噼叭声。

‍‍‍‍