求指教,欧姆龙PLC 模拟量输出的问题

我现在需要使用欧姆龙PLC的模拟量输出功能。最好是能够上位机控制模拟量的输出。以前没有用过以上功能,所以请教各位,望指教。
(1)模拟量输出的时候地址是多少?以前I/O输出的时候,比如100.01可以表示一个输出点,模拟量输出的地址怎么计算?
(2)D区数据是否可以写入模拟量输出?以前上位机控制IO,可以向D区写数据,进而控制输出点,模拟量输出是不是也类似?
(3)数据与4~20MA对应关系是怎么样?
盼望大神指教,或给资料也行!!!

1,模拟量输出地址可以查阅所使用的plc机型的操作手册或者模块使用手册,因你没有明确机型所以不能告诉你准确地址,但是可以肯定的是地址格式也像100,272这样的。
2,数据区可以用来保存模拟量输出值,但是最终输出还是要将值送入模拟量输出地址。
3,数字量与模拟量的对应关系取决于你使用的机型,这你同样可以在操作手册上找到。追问

你好,非常感谢你的回答,解决了我的大问题。
另外,假设模拟量输出地址是210,4-20ma对应关系为0-1770(十六进制)
我是不是可以通过上位机向D区某个单元写十六进制数据,比如1500
进而使用mov指令到210地址,就可以控制模拟量的输出了?
非常感谢!!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答