自耦降压启动柜不转换怎么回事啊

如题所述

在保证控制回路接线完全正确的前提下,注要查时间继电器。\x0d\x0a一个是查时间继电器线圈有没有得电,为什么始终在原始状态,时间继电器不吸合也就不会有延时动作的情况了。再有就是时间继电器本身应该没有问题。\x0d\x0a最后就是看看是否时间设定有问题?太长了。\x0d\x0a\x0d\x0a你可以先把主回路的供电断开。就只实验二次控制的动作。这样可以避免自耦变压器频繁动作,发热造成绝缘损坏。等二次控制正常后,再恢复一次接线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-09
在保证控制回路接线完全正确的前提下,注要查时间继电器
一个是查时间继电器线圈有没有得电,为什么始终在原始状态,时间继电器不吸合也就不会有延时动作的情况了。再有就是时间继电器本身应该没有问题。
最后就是看看是否时间设定有问题?太长了。

你可以先把主回路的供电断开。就只实验二次控制的动作。这样可以避免自耦变压器频繁动作,发热造成绝缘损坏。等二次控制正常后,再恢复一次接线。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-09

自耦减压启动柜的控制原理。手动状态下:转换开关①②接通,按下启动按钮QA1,交流接触器2KM、3KM带电吸合,自耦减压启动,再按下运行按钮QA2,中间继电器2ZJ带电,交流接触器1KM带电吸合,同时2KM、3KM失电,电机从自耦减压启动手动切换到正常运行状态。自动状态下,转换开关③④接通,按下启动按钮QA1,交流接触器2KM、3KM带电吸合,自耦减压启动,时间继电器2SJ带电,其带电延时闭合触点延时闭合,中间继电器2ZJ带电,交流接触器1KM带电吸合,同时2KM、3KM失电,电机自动从自耦减压启动切换到正常运行状态。

注意事项

1、开启风机前首先检査电源电压是否相符  三相四线  动力电源        电压380V控制电压220V,启动柜和电机确保接好合格接地线!

2、启动风机前应确保风机转动部分不会碰撞到人和其它物件,加上       合适的润滑油,

3、启动风机前应首先合上控制电源开关Q2.(Q1断开),空载调试          KM1,KM2和KM3是否符合55KW电机启动顺序和启动时间。

4、风机电机正常运行后观察三相电流是否符合电机额定电流,三相电       流不平衡不能超过5-10%

5、风机或电机检修时-定要关闭启动柜电源,并挂工作牌!

2.1自耦降压启动柜按启动按钮电机不能启动

2.1.1可能原因

①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。

2.1.2处理方法

①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。

2.2自耦降压启动柜松开按钮,自锁不起作用

2.2.1可能原因

①接触器KM1和KM2动合辅助触点坏;②控制线路断路。

2.2.2处理方法

①断开电源,使接触器手动闭合,用万能表检查KM1、KM2触点是否接通;②接好自锁线路。

2.3自耦降压启动柜不能进入全压运行

2.3.1原因

①KT线圈烧坏;②延时动合触点不能闭合;③KM3动合触点不能自锁;④运行接触器线圈烧坏;⑤KM3主触头接触面不好。

2.3.2处理方法

①更换KT线圈;②修复触点;③调整好KM3动合触点;④更换KM3线圈;⑤修整好KM3主触头接触面。常见故障、原因及处理方法

2.1自耦降压启动柜按启动按钮电机不能启动

2.1.1可能原因

①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。

2.1.2处理方法

①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。

通过对烧坏的控制柜进行认真检查和对其控制回路进行分析,发生该类事故的原因有以下几点:

(1)时间继电器2ZJ线圈烧坏及接点故障,使得中间继电器无法带电吸合,切换无法完成导致自耦减压器烧毁而引起全柜着火。

(2)中间继电器2ZJ的线圈烧坏及接点故障,此时,交流接触器1KM无法得电,切换过程不能完成导致自耦减压器烧毁而引起全柜着火。