自耦减压启动柜的控制原理。手动状态下:转换开关①②接通,按下启动按钮QA1,交流接触器2KM、3KM带电吸合,自耦减压启动,再按下运行按钮QA2,中间继电器2ZJ带电,交流接触器1KM带电吸合,同时2KM、3KM失电,电机从自耦减压启动手动切换到正常运行状态。自动状态下,转换开关③④接通,按下启动按钮QA1,交流接触器2KM、3KM带电吸合,自耦减压启动,时间继电器2SJ带电,其带电延时闭合触点延时闭合,中间继电器2ZJ带电,交流接触器1KM带电吸合,同时2KM、3KM失电,电机自动从自耦减压启动切换到正常运行状态。
注意事项
1、开启风机前首先检査电源电压是否相符 三相四线 动力电源 电压380V控制电压220V,启动柜和电机确保接好合格接地线!
2、启动风机前应确保风机转动部分不会碰撞到人和其它物件,加上 合适的润滑油,
3、启动风机前应首先合上控制电源开关Q2.(Q1断开),空载调试 KM1,KM2和KM3是否符合55KW电机启动顺序和启动时间。
4、风机电机正常运行后观察三相电流是否符合电机额定电流,三相电 流不平衡不能超过5-10%
5、风机或电机检修时-定要关闭启动柜电源,并挂工作牌!
2.1自耦降压启动柜按启动按钮电机不能启动
2.1.1可能原因
①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。
2.1.2处理方法
①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。
2.2自耦降压启动柜松开按钮,自锁不起作用
2.2.1可能原因
①接触器KM1和KM2动合辅助触点坏;②控制线路断路。
2.2.2处理方法
①断开电源,使接触器手动闭合,用万能表检查KM1、KM2触点是否接通;②接好自锁线路。
2.3自耦降压启动柜不能进入全压运行
2.3.1原因
①KT线圈烧坏;②延时动合触点不能闭合;③KM3动合触点不能自锁;④运行接触器线圈烧坏;⑤KM3主触头接触面不好。
2.3.2处理方法
①更换KT线圈;②修复触点;③调整好KM3动合触点;④更换KM3线圈;⑤修整好KM3主触头接触面。常见故障、原因及处理方法
2.1自耦降压启动柜按启动按钮电机不能启动
2.1.1可能原因
①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。
2.1.2处理方法
①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。
通过对烧坏的控制柜进行认真检查和对其控制回路进行分析,发生该类事故的原因有以下几点:
(1)时间继电器2ZJ线圈烧坏及接点故障,使得中间继电器无法带电吸合,切换无法完成导致自耦减压器烧毁而引起全柜着火。
(2)中间继电器2ZJ的线圈烧坏及接点故障,此时,交流接触器1KM无法得电,切换过程不能完成导致自耦减压器烧毁而引起全柜着火。