三相四线,40安空开,每相负载多少

如题所述

三相四线,40安空开,每相负载22KW

如果三相电的功率因数以0.85计算,

则该表能承受的最大功率为:

P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×40×0.85=22kW。

根据电缆电流对照表,40A可以选择6平方的铜芯电线,建议选择10平方的铜芯电线。

空气开关的大小是与负载的大小才能产生直接关系,要知道负载的大小,计算出电流,然后才知道用多大的空气开关,电度表也不能超过它的额定电流,否则就容易烧坏电表。

根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:151.9×(1+20%)≈182.3A;

在不考虑供电距离的情况下,选择95mm²的铜芯塑料绝缘电缆或者150mm²的铝芯塑料绝缘电缆合适,即:VV-4×95+1×50或者VLV-4×150+1×70,它们的安全载流量分别是185A和190A。

扩展资料:

将三个相同的二端元件例如三个相同的阻抗接成三角形或星形后,接到三相电源,这三个阻抗就构成对称三相负载。若这三个阻抗不都相等,它们构成不对称三相负载。若阻抗Z1、Z2、Z3满足条件Z1=Z2=Z3,则负载是对称三相负载,否则是不对称三相负载。

星形负载的O点,称负载的中性点。从电力系统的运行角度说,总是希望三相负载是对称的或接近对称的。三相同步电动机或异步电动机是常见的对称三相负载。

参考资料来源:百度百科-三相负载

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-06-01
三相四线,40安空开,每相负载22KW
如果三相电的功率因数以0.85计算,
则该空气开关能承受的最大功率为:
P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×40×0.85=22kW。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-12-10
每相电流不超过40A可用