这种空开,断电的时候一推上去就掉下来,是不是坏了

如题所述

1.排查漏电保护器,确定电闸是否正常。

2.排查用电设备,用电器逐个断电,看是否因某个电器过流或漏电引起跳闸。

3.排查线路,断开不同路的电线(比如厨房、浴室、空调等专线),区分是哪一路电线的问题。

4.如果查出是某一路的问题,断电后用“万用表”电阻档检测具体是那一段电线或插座漏电的问题。

如果回路中没有负载时出现空气开关一推上去,漏电开关就跳闸,即便断开零线和地线亦是如此的情况,此时配电箱内的开关配置应该是这样的:总开关是漏电保护开关,回路分开关是空气开关。

问题的状况是合分闸总闸就跳,又由于回路没有任何负载,所以我们可以排除电器的原因,那么问题就是线路和开关,接下来我们就要检查漏电保护开关,最好是更换一个新的漏电保护开关,然后再看看是否还跳闸,如果仍然还是跳闸,那么就断定是线路的问题。

导致漏电保护开关跳闸的原因有短路,过载,漏电,由于空气开关可以合上闸,所以我们可以排除掉短路和过载,否则空气开关也会跳闸,那么剩下的就是漏电了。

由于回路中没有负载,所以我们可以把零线和地线的问题排除掉,另外问题中也说了即便断开零线和地线亦是如此,所以最后的结论就是火线漏电。

解决火线漏电的办法就是首先使用摇表找到漏电的具体那个火线,然后把漏电的火线抽出来,最后再把新的电线穿进去,唯有此办法才是最可靠的,其余的办法都存在安全隐患

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-06
判断空气开关好坏其实挺简单的。
你把空气开关下桩全部拆掉,然后稍微等个5分钟,如果还是推不上,那么就是空气开关坏了。
如果用上面的方法推上去了,就有2种可能,1.开关所接的负载有漏电现象,2.开关长时间承受大电流触发了过载保护,你摸摸看开关外壳有无发烫,过载保护需要等开关冷却一会儿才会自动复位。
第2个回答  2016-01-12
判断空气开关好坏其实挺简单的。
你把空气开关下桩全部拆掉,然后稍微等个5分钟,如果还是推不上,那么就是空气开关坏了。
如果用上面的方法推上去了,就有2种可能,1.开关所接的负载有漏电现象,2.开关长时间承受大电流触发了过载保护,你摸摸看开关外壳有无发烫,过载保护需要等开关冷却一会儿才会自动复位。
第3个回答  2016-01-12
空气开关,有漏电的地方
第4个回答  2016-01-12
断电了还会掉下来?那是开关坏了
相似回答