西门子s7-200系列断电保持的设置,最多可以设置6个数据保持区域,每个

西门子s7-200系列断电保持的设置,最多可以设置6个数据保持区域,每个区域存储单元的个数有要求吗?如果我设定5个保持区域,每个区域存储200个VD,共1000个,是否超出范围?

25:如何设置数据保持功能? 数据保持设置定义CPU如何处理各数据区数据保持任务。数据保持设置区中选中就是要“保持”其数据内容数据区。所谓“保持”就是CPU断电后再上电,数据区域内容是否保持断电前状态。这里设置数据保持功能靠如下几种方式实现: 这里设置数据保持功能靠CPU内置超级电容实现,超级电容放电完毕后,安装了外插电池(或CPU221/222用时钟/电池)卡,则电池卡会继续数据保持电源供电,直到放电完毕数据断电前被自动写入相应EEPROM数据区中(设置MB0 - MB13为保持)步骤:系统块-----断电保持-----设置你要保持的寄存器及偏移量---确定----下载后生效追问

设置的数据范围有要求吗?