十千伏怎么断电最快
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-07-09
1、首先关闭十千伏高压开关柜的断路器,即将电源切断。
2、其次将十千伏高压开关柜的隔离开关打开,保证电源与设备隔离。
3、最后断开十千伏高压开关柜的接地开关,使设备失去接地。通过以上操作断电最快。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IL4Ie4LQeeGc4Q8cQ4R.html
相似回答
10KV
高压电气设备的停送电顺序!
答:
停电时,先停低压,后停高压
。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。停电操作时,先...
10kv
高压线
断电
配电柜需要断开么 10kv配电室操作顺序
答:
1、断电时,先断开出线柜电源;分断计量,PT柜电源;断进线柜电源
。进线柜、出线柜断电操作程序:(1)分断真空断路器。(2)分断上隔离刀闸。(3)合上接地刀闸。2、送电时先关进线柜电源,送计量PT柜。进线柜、出线柜送电程序:(1)分断接地刀闸。(2)接合上隔离刀闸。(3)接合真空...
十千伏
的高压开关柜
怎样
进行停送电
答:
先停负荷侧——再挺停电源侧 送电顺序则相反 先送电源侧——再送负荷侧 一路一路停,一路一路送
。高低压都一样 冒昧的问下 :MNS系统的柜子有高压的吗?据我了解: MNS系统的柜子是抽屉式低压交流开关柜啊,是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。个人眼界狭窄,如有的好,麻烦照片贴出来,相互...
10千伏
电缆
停电
多久电荷会放电完
答:
用三相短路接地的方法,放电5分钟就可以放完。因为高压电缆构造的特殊性,在通电充电后,
停电
后电缆内三相之间、以及三相与屏蔽层、半导体层之间存在大量的分布电容,假如不接地的话,电容上的残余电荷是无法在短时间内放掉的,所以一般通过三相短路接地,放电5分钟,确保电荷放电干净。
10KV
高压电指10000V的...
10千伏
电气设备分合闸要求
答:
高压设备合闸,是从高压到低压,逐步每个柜子合闸,进户柜,负荷配出柜。等等。然后低压断路器柜。负荷柜。等等吧。分闸的时候,是从低压柜到高压柜逐步
断电
。首先断开负荷柜,补偿柜。低压断路器柜。然后断开配出高压柜真空断路器。断开进户隔离柜,等等吧。