埋土电缆管的接地问题

埋土1.2米敷设的镀锌电缆管,管内穿低压电缆,管子需要做接地连接吗?管与管断开处需要用接地线或钢筋、扁钢连接起来吗?还有管子埋地就是接地,就可以不再做另外的接地吗?谢谢
因为有检修竖井,所以管子断开了

当然需要接地,特别是防雷和雷电电磁脉冲时必须两端接地可靠,中间断点处有条件就连上,没条件的和电缆井的基础钢筋连接也可。管子是接地,但不能完全保证中间的电气连接一定可靠,和接地网连接在一起是最好的等电位措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-27
埋土敷设的电缆管,管子按照规范要求需要做接地连接,管与管断开处需要用接地线或钢筋、扁钢连接起来,管子埋地严格讲不属于接地,因为达不到规范接地的要求的你当和建筑接地连接成电气通路遇有检修竖井当接跨接地线。
第2个回答  2015-11-01
  防雷和雷电电磁脉冲时必须两端接地可靠,中间断点处有条件就连上,没条件的和电缆井的基础钢筋连接也可。管子是接地,但不能完全保证中间的电气连接一定可靠,和接地网连接在一起是最好的等电位措施。

  电缆管是消化吸收国内维纶水泥管的先进水平,采用电扩孔等先进工艺,以高强无污染的维纶纤维作为盘材,加入高强高摩维尼纶、植物纤维等原料,用高标号水泥为主要原料,通过抄取卷制而成的新一代增强纤维水泥电缆管。
第3个回答  2010-07-27
如果全部埋地了,可以不考虑连接。
第4个回答  2010-07-27
变电站的话 埋地金属管必须连接 并且要与接地网连起来或者打接地桩
简单的埋地接地电阻是达不到要求的