所有用电设备共用一个地线可以不

如题所述

所有用电设备可以共用一个接地装置,就如一个大地下室上面有整个商住小区一样,这个地下室的基础接地装置,不但供所有低压用电设备、变配电室的接地和重复接地,而且还连接楼房的防雷接地。称为联合接地或共用接地,这种形式的接地,接地电阻值要求不大于1欧。
从这个接地装置上可以引出很多接地干线,供各处作保护接地、等电位联结或重复接地。
你说的共用一个地线,应是一个小范围的接地,否则象上面所说的这样大范围接地是不可能单靠一根接地干线就可以完成。所以你说的所有用电设备共用一个地线是可以的(就如一根带接地线的几百平方的大电缆,这根电缆供电的所有大小用电设备都可以用这根接地线接地),关键是这个地线应是能满足功能的接地干线,(就是接地电阻值和接地线截面)。当然,最好是分系统接地。
另外就是规范要求各用电器的接地要求与接地干线直连,不得串连连接。比方说:你有几台电机、设备、几只插座。不同电源线的电机的接地线应从接地排直接引出,同一电源线的电机(或设备、插座)的接地线从接地排直接引出后,从第一台电机(设备、插座)到下一台电机(设备、插座)的接地线需“把头”连接,就是在第一处接地时把三根接地软线拼在一起搪锡后,再接入第一台(只),另一根接地线接到后面一台(只)去,后面以此类推。如果在第一处连接接地线后,再从这个设备的接地桩上引出接地线到后面去,那就是串连,是绝不允许的。因为如前面的接地桩发生接触不良或松脱时,后面等于没接地。如是钢制的接地线(镀锌扁钢圆钢)就直接焊接连接(扁钢搭接长度为扁钢宽的二倍以上,三边棱焊;圆钢搭接长度为6倍直径以上,双面焊)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-28
用电设备是一个电源供电可以共用一个地,不是同一个电源分开接地。
不用电压等级电源不能共地。
第2个回答  2013-09-28
地线是可以共用一个的
第3个回答  2013-09-28
严格来说不可以的
相似回答