55问答网
所有问题
美的中央空调通电起动5分钟左右电源跳闸是什么故障?
y
举报该问题
推荐答案 2020-06-12
因为电压低带动不起来,因为中午、傍晚是用电高峰,造成电压下降,当然电流上升了,所以你的空调一开机就会跳闸。
空调开机就跳闸检查方法:
一、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了.
二、首先检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IL4GccLFGLFFecRQLR4.html
其他回答
第1个回答 2020-06-12
估计是你家的开关容量不够,预热后启动制冷或者制热的时候,电流过大造成开关跳闸。
第2个回答 2020-06-12
检查一下线路,可能是线路老化漏电引起的跳闸
第3个回答 2020-06-12
空调电路有短路的地方,仔细检查下空调线路。
第4个回答 2020-06-12
空开选小了吧?
1
2
下一页
相似回答
美的空调跳闸
的原因-
空调开机
就
跳闸是什么
原因?
答:
一、如果是一开机在几秒跳闸,
可能上面的压敏电阻坏了,电稳定造成压敏电阻坏,或是电路板有短路现象或是贯流风扇电机有故障
;二、如果你开其他功能如送风等不烧跳闸,就是室外机风机或压缩机有问题;三、考虑空气开关,因为空气开关实效后承载电流会达不到标称值等发生以上问题,请不要自行处理,最好找...
美的空调
为
什么开机
就
跳闸
呢??
答:
就是空调有短路的地方
;2、用户插座没有接地,属感应电压;3、首先检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调器是否漏电;4、火线零线相混杂;5、四通阀窜气引起高低压短路,
电流急升
,也会跳闸,还有
电容漏电保护器也会有此现象
;6、控制板潮湿,对地绝缘摇表电阻小于2M;7、空调外机冷凝器翅片太脏造成...
空调
运行一段时间
跳闸
求解
答:
是空调短路
;2,用户插座不接地,属于感应电压;3,首先检查你的漏电保护器是否正常,然后检查空调是否泄漏;4、活线零线混合;5,4、四通阀通道气体造成高低压短路,电流浪涌,会跳闸,而电容漏电保护器也会有这种现象;7.控制面板潮湿,
中央空调
PW-30YDA压缩机
启动
就
跳闸是什么
原因?
答:
5、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电流大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器
。 7、上述原因都不是,空调一开就跳闸,
既压缩机坏了
。 当出现空调一开机过会就跳闸,说明是由于
空调内部故障引起电流过大造成的跳闸
,下面为您作出三种可能会导致空调开机跳闸的原因,希望对您有帮助。一、如果是一...
急!急!急!
空调
运行一段时间后
跳闸
答:
你家的
空调
发生短路
故障
了,找维修工检查吧,很有可能是压缩机故障。补充:如果只有一个断路器跳有可能是断路器问题,两个断路器一起跳掉就是空调问题。再补充:不是压缩机过热保护,那样的话单室外压缩机跳开
大家正在搜
美的中央空调制热启动不了
美的中央空调无法启动
美的中央空调外机不启动
美的空调制热时外机起动不起
长虹中央空调系统不起动怎么处理
中央空调怎么关闭电源
中央空调不用怎么关闭电源
中央空调的电源线
中央空调电源线怎么接
相关问题
美的中央空调机(三相电的)在工作1小时後总电源开关跳掉.
美的一拖五中央空调老是跳电什么故障
美的空调开机压缩机起动一下就停了是什么原因?
美的中央空调 停电后自动启动,有解决的问题么?
美的空调指示灯闪烁,是什么故障?
美的中央空调故障
美的中央空调开机3分钟自动跳闸怎么回事?
美的中央空调室外机通讯故障是什么意思