星/三角启动电路中星形切换到三角形时开关跳闸是什么原因?

如题所述

转换时跳闸的主要原因是,电弧拉长后与角接状态的触头之间发生相间短路,因为电动机是感性负载,当电流处在最大值状态下,脱开星接,就会拉出很强的电弧,灭弧功能不好,星接状态的电弧还在,去转接角接,自然会产生短路。


扩展资料:

星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。

在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-31
Y-Δ降压启动过程中,在星角转换瞬间断路器跳闸是星角启动最常见的故障现象,我解决过很多次这样的故障,排除了线路或设备的原因,其最常见的原因如下:
接触器的电磁铁线圈吸合时间和释放时间是不一样的,一般线圈吸合时间为10-20毫秒,释放时间约为100-200毫秒,相差十倍,这就导致触点的闭合时间和断开时间也有很大差别。Y-Δ启动时,启动电流仍然是比较大的,在星角转换时,Y形启动用的接触器尚未完全断开,电弧尚未熄灭,角形运行用的接触器已经闭合,造成了弧光短路,电动机越大,启动电流越大,弧光短路电流就越大,如超过了断路器整定电流,断路器就会保护动作。
解决方法:
1、电动机较小的话,可是适当加大断路器的规格,可以避过瞬间的弧光短路电流。
2、适当延长Y形启动的时间,降低启动电流,可以减小电弧。
2、电机较大的情况下,在Δ运行接触器加延时继电器,延时约0.5秒,让启动接触器可靠断开后,运行接触器再闭合,我的经验这种方法最可靠。
第2个回答  2010-07-30
几个可能:1。电机线圈头和尾认错,导致转换过来后短路。2.选用空开太小
3.星形运行时间不够,4.电路有问题,转换时星点接触器有焊接情况未脱开,导致短路(如果用了互锁可以不考虑些项)
第3个回答  推荐于2018-03-11
1》切换到三角形联结的接触器接线差错导致逆转。
2》切换到三角形联结的接触器个别触点烧毛(接触不良)导致断角形运行。
3》控制电路差错或电路设计缺陷导致锁尾(Y形联结)接触器不能释放而切换到三角形联结的接触器动作引起短路。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2010-07-30
正常使用的星/三角启动电路,出现这种情况,一般是电机绕组连电或者电动机到控制器的连线出现短路了。