水系统的调试主要是水的流量、压力和温差的调试,调试的方法如下:
(1)水流量的调试
主机开机15min后,观察水路系统的水流开关和水压表。正常情况下,水流开关在水路有正常水流量时应为接通状态,进出水压差应保持在50kPa以上。若压力太低,说明水的流量太小,应排除管路中的残留空气,调整水路即可使流量恢复正常。
对于安装电动二通阀(或电动三通阀)的系统,则应观察电磁阀门工作是否正常,如电磁阀门控制失常,则应立即进行调整。
(2)进出水温差的调试
机组正常工作时,观察进出水管上玻璃温度计的温度值,正常情况下进出水温差为4℃左右。若不正常,打开室内风机盘管,调整各空调房间的供水阀,使温度达到要求即可。