第1个回答 推荐于2017-09-30
先测绕组相间电阻:
a.如果线圈没烧断,只是绝缘烧毁,那么测量绕组两两之间的电阻时至少一组之间电阻为零,其他组之间正常或均为零,可判断一相或三相相间短路,说明绝缘漆被烧毁,绕组正常。
b.如果线圈烧断,那么测量绕组两两之间的电阻时至少一组之间电阻无穷大,其他组之间正常或均无穷大,可判断为一相或三相绕组断路。
2.测量绕组对地电阻:
a.万用表通断挡测每相绕组对地,蜂鸣器鸣叫则该测量绕组对地短路,需要检查内部,可能是接线不当,也可能是烧毁导致接地,不鸣叫则正常。
b.万用表选用兆欧电阻挡,测每相对地电阻值,三相平衡且无穷大则没烧毁,不为无穷大且电阻较低相为烧毁相,建议用摇表测量对地绝缘较好
第2个回答 推荐于2017-09-29
答:用数字万能表,选择欧姆档,置于200欧姆档测三相电机的三相绕组的阻值,如果4.0KW一下的动机,能测出一定的阻值,而且其三相阻值应该相等的。
然后,置于2~200MΩ档测三相电机的三相绕组的对地阻值,其阻值不低于400Ω。此时,动机可以上电了。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答 2014-08-01
空置电机 测量相电阻 每相之间都有电阻,电阻大小 和电机有关 不同的电机阻值不同。