消防电梯是否需设前室?

如题所述

【答案】:C
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第7.3.5条规定,除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。②前室的使用面积不应小于6.0m2,前室的短边不小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定(与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2),③除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗洞口。④前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答