4.简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。

如题所述

【答案】:1)地下二层自动喷水灭火系统在 8 个报警阀组前安装 1 个减压阀组不符合要求,
应设置不少于 2 个减压阀组。
2)减压阀组前无过滤器不符合要求,应在减压阀组入口前增设过滤器。
5.指出 40 层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。1)水力警铃不工作原因:报警阀连接延迟器的管道阀门被关闭;产品质量问题或
安装调试不符合要求;控制口阻塞或铃锤机构被卡住;
2)压力开关未动作原因:报警阀连接延迟器的管道阀门被关闭;压力开关损坏;压力开关未复位。

案例五主要考点:
1)高位消防水箱;
2)室内消火栓的压力要求;
3)消火栓系统的检测方案;
4)减压阀组设置要求;
5)水力警铃、压力开关的故障处理。