空气开关怎么看多少安?

如题所述

这两个空气开关各事多少安的?怎么看?
C6表示6A,C32表示32A。

开关C表示额定电流。

DZ47-63表示壳架代号。说明采用此类壳架的可生产的最大额定电流为63A开关。
怎么确定应该安装多大的空气开关
建议用漏电开关。先计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。

用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。

要求漏电开关额定电流要大于负载电流。

一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。

没有27A的漏电开关,所以

漏电开关应该选择32A的。
空气开关大小有几安,一般规格是多少
低压断路器常用规格

万能式断路器:

壳架等级规格:1600,2000,3200,4000,5000,6300A

额定电流In:200,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000,5000,6300A

塑壳断路器(含小型断路器):

壳架等级规格:63,125,225,400,630,800A

额定电流In:1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160,180,200,225,315,350,400,500,630,700,800A

一般家用规格是16,20,25,32,40,50,63这几种比较常用。
计算使用多少安的空气开关
第一个房间,4500W的实际使用量,4500/220v=20.5A。为了保证安全用25-32A带漏电保护开关。

第二个房间,300+300+300+2400+500=3800/220V=17.2A。使用20A的带漏电开关。

厨房,实际使用中,只有厨房是负荷满功率最多的地方。使用32A的带漏电的开关。

这样的三个开关不够,灯光要独立控制,使用一个独立的不带漏电 的6A开关控制。还有空调一定要有一个独立的开关,3匹的安装16A的不带漏电的开关即可。

所以一共是5个开关加一个60A总开关。是6个。家里的用电是很重要的,家装里的基础就是水暖电,电是重中之重,千万不可掉以轻心,搞不好后患无穷。
中国民用电空气开关一般是多少安
首先要看你那即热的热水器是多少瓦的,例如:3000W电流≈13.5A 5000W电流≈22A

空调1.5P 约1150W 电流 5A左右

入户空开一般都选用25A至40A的负荷开关(D25、D32、D40),要看你家是什么样的了。

不建议同时使用,即热热水器一般电流较大,应选择4²MM直径以上的铜导线。(每平方毫米铜线载流量为5-7A)

一般插座选用的漏保为C16线径2.5²MM,如果热水器是5000W的,为了安全还是为热水器单独安装一个漏保C25并且单独走线吧,不要用插座了,温度一高没几天就给你烧焦,找电工直接接线。

电流计算:电器输入功率(以W为单位)÷电压(220伏)=电流
怎么看这几个空气开关的工作是多少安的,(也就是多少电流跳闸)谢谢
DZ47-63高分断微型断路器(空气开关) 适用于保护线路的短路和过载,适用于照明配电系统或电动机的配电系统,外型美观小巧、重量轻、性能优良可靠分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装,壳体和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A线路的过载、短路保护,同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路。

说明下:型号中的C是指照明保护,D是指电机保护
问空气开关的安数有多少种?
空气开关找钥匙分断大电流,也分型号的有C型【照明用途,选用DZ47-63 (c25A)照明使用,25A规格】和电机设备等用途D型[选用DZ47-63 (D25A)动力使用,25A规格},避开短路电流

根据需要选择电流大小见过最大的电机设备空气开关【H系列塑壳式空气开关适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。】
请问,空气开关的A数,怎样确定?
1、根据用电器功率(安装容量)、电压等级、功率因数、需用系数等条件,求出计算电流:

三相380V:Ijs=Kx*P/3/220/cosφ

单相220V:Ijs=Kx*P/220/cosφ

用电器为单台时,Kx=1,(需用系数,同类电器数量多且不同时使用时,Kx取值较小)。

2、上面提到2KW,按单相220V,若带电感性,则假设cosφ=0.8,单台Kx

Ijs=1*2000/220/0.8=11.4A

3、线路应不小于BV-2.5,断路器应选择16A规格,

4俯负载为一般配电,断路器选配电型即C类(短时过电流倍数7~10倍);

负载为电动机,断路器选电动机类即D类(短时过电流倍数10~14倍)。

至于品牌,看自己需要,价高性能好的,如施耐德(梅兰日兰):C65-C16/1P或2P,

普通价低的,如DZ47-C16/。
家里选多少安的空气开关?
可选:总20A漏电+过载保护开关, 插10A, 照10A

导线大小和开关虽有关系,但设计时一般都分别考虑
空气开关如何选择?多少回路? 10分
个人建议:柜机选用25安空开,挂机20安空开,客厅卧室照明插座用20安的空开,卫生间的热水器如果是即热式的,应选用40安的空开,如果不是即热式的,可选用25安的空开,总开关选用CDB2--125型,额定电流为80安的两匹C 型空开。