楼顶防水卷材大面积老化开裂,可以刷聚氨酯防水涂料吗?

1.卷材是否与聚氨酯防水涂料发生化学变化影响防水效果?是否需要加铺无纺布?防水效果如何及大概防水年限?

2.如果聚氨酯防水涂料不适合楼顶,可由何种防水材料替代?
感谢有经验的回答,谢绝广告和复制粘贴。

  楼顶防水卷材大面积老化开裂,刷聚氨酯防水涂料是不起放水作用的,放水只是把微小孔填充而已,开裂地方需要用别的填充物填充。
  聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯 ,是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。聚氨酯材料,用途非常广,可以代替橡胶,塑料,尼龙等,用于机场,酒店,建材,汽车厂,煤矿厂,水泥厂,高级公寓,别墅,园林美化,彩石艺术,公园等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
卷材开裂,防水作用已经失效了,要铲除重做防水层,仅仅用聚氨酯是没有用的。
建议再做防水层的话要在卷材上面做保护层,最好用JS防水涂料做。
重要的是,要注意楼顶的保温、防晒。保护防水材料。
不然再好的材料也没有用的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-08-24
1.如预制板的屋顶的话,最好采取刚柔结合的方法,

柔性材料(如卷材)可以适应结构变形和开裂,再用砂浆防水剂做一道刚性防水层,以抵御紫外线、高温对柔性防水层的老化侵蚀,达到“刚柔结合,以柔适变,以刚耐久”,提高防水等级,延长防水年限

2.卷材都大面积开裂,最好是重新做防水
如果是现浇的屋顶,可以直接使用劳亚尔砂浆防水剂
第3个回答  2009-08-28
重做防水才是正理(附方案)

房屋屋面防水处理方案
施工采用防水材料类别:美国华旗品牌F-511(A)型砂浆防水剂
防水材料执行标准:中国建筑行业《JC474-1999 砂浆、混凝土防水剂》
施工方法类别:建筑屋面抹面施工相关施工指导方案:
1、施工部位清理干净,基层达到平整、干净、粗糙、表面湿润;
2、通常使用时比例为:防水剂:水=1:50;搅拌均匀,随拌随用;
3、用稀释好的防水剂和水泥、砂子搅拌,搅拌均匀后形成防水砂浆刮抹于基层表面,抹面厚度为10mm;
4、抹面施工完成5小时后,在表面压入玻纤网格布,(亦可在制作防水砂浆过程中加入适量聚丙烯纤维)以提高水泥砂浆的抗裂强度。
5、根据施工面积大小,适当设置伸缩缝(通常间距为横向5米,纵向3米);采用防水胶条进行填充(要求伸缩缝必须垂直断开);
6、水泥采用325#或以上标号且无过期受潮结块现象,砂粒不大于3mm直径的中砂,水泥与砂配比比例为:1:2~2.5;
7、养护作业:潮湿环境中需5天以上;夏季应增加洒水养护次数,防止龟裂;冬施作业时应注意覆盖保温,防止受冻;
注意事项:
1、F-511型防水剂:本品允许沉淀,稀释前后请搅拌均匀,严格按照配比比例稀释;过量稀释可影响防水效果;
2、施工抹面过程中,防水层应尽量压实,有助于提高防水性能;
3、排水管道应采用倒八字方式进行处理,处理过程中应确认管径未发生松动情况;
4、使用过程中如遇有接触皮肤或入眼等情况,请尽快使用清水冲洗,若仍有不适,请尽快与医院联系;
4、本品请在0℃以上进行施工作业;

010-51285468 华旗公司销售部 吴经理
第4个回答  2009-08-22
1、聚氨酯防水涂料不可以做,抗老化,紫外性能不好,这类材料只能做隐性工程。
2、大面积老化龟裂,只能重新做防水。先清楚以前的防水层用的什么材料,然后再选择新的材料。同类材料可以叠加在上面,无需铲除就可以做!