郭卫国老师,电容器无功补偿柜上的电流表是什么电流?
郭老师,电容器无功补偿柜上的电流是什么电流?和变压器出线柜的计量柜上的总电流有什么关系呢?我老搞不懂那个电容器是怎么补偿无功的?能形象的比喻说说吗?谢谢!
举报该问题
推荐答案 2009-08-25
电容器无功补偿柜上的电流是无功电流,是呈容性的;
而负荷电流多是电阻性电流和电感性电流“混合”而成的感性电流;
而变压器出线柜的计量柜上的总电流是负荷电流与无功补偿柜上的电容电流之和;当电容电流能够将负荷电流中的“感性成份”全部平衡掉时,流过计量柜的就是电阻电流,我们就说进行了全补偿,效果最好;
当电容投入的少,没有全部平衡掉负荷电流中的“感性成份”时,流过计量柜的电流就还呈“电感性”,我们就说进行了欠补偿,功率因数低了;当电容投入的多,在全部平衡掉负荷电流中的“感性成份”后,还有富裕时,流过计量柜的电流就还呈“电容性”,我们就说进行了过补偿,功率因数不是高了,而是反方向低了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IIec44FGI.html
其他回答
第1个回答 2009-08-25
电容的电角度即相位角超前90度,而电感滞后45度(电机等都属于感性负载)即根据这个原理,近似的使电流电压同步,从而达到补偿的目的。
第2个回答 2009-08-22
所为无功补偿就是移相,使电流与电压同步,避免超前和滞后。
第3个回答 2009-08-28
好比背米上楼和坐电梯,一样的负重如果把它转移给别个,该多轻松!投入电容器后,变压器的电流会降很多的
相似回答
郭卫国老师,
您好,请教
无功补偿
过流问题。
答:
1、前提是负载会产生谐波,而纯粹的
电容补偿
,在有谐波的环境中
,电容
会把谐波放大,此时谐波
电流
比
电容器
额定电流大很多,这时候对电容会产生很大的危害。2、在有谐波的环境中,导线会产生趋肤效应,使等效的截面积减小。(意思就是导线是6平方,但是实际运行效果只相当于4平方的导线)建议解决方法,补...
高分请教
郭卫国老师
:
答:
你分析的比较透彻到位;你
补偿无功
只能补偿到变压器的二次侧出口,就是计量表处,补少了表“正走”,记正数,可能要承担功率因数低的责任,补多了
,表
“倒走”,但也记正数,同样要承担功率因数低的责任;再加上变压器本身的有、无功电能损耗,功率因数往往达不到要求;
上面的
情况当变压器的负荷率比较...
请问,
郭卫国老师,
电网中不存在谐波时
,电容无功补偿
后功率因数为0.95,这 ...
答:
我来说说,请郭老师斧正 常规
的,
电网中是感性设备为主,用
电容补偿无功
后,通常也只是提高功率因数,一般不会让设备过补偿(呈容性),因为过补,一是浪费设备,二是可能导致谐振,对电网不利。所以,电网通常是感抗大。对于一些局部的设备,比如低下电缆,则是呈容性的。你可以把他看作广义的负载。
什么
是电抗率
?郭卫国
专家请进一步解释一下好吗?
答:
电抗值为3.2欧姆。
电容器
:总共18只,单只容量为400kvar,总容量为7200kvar,单只电容为32uF.根据电容器整套装置的说明书,电抗率是按照6%配置的,如果按照
郭卫国
专家的解释,电抗值与容抗值之比并不等于6%,而电抗器总容量与电容器总容量之比=(144+288)/7200=6%,刚好与说明书一致。
请问
郭卫国老师
一个
无功补偿
问题!
答:
功率因数达到1时
,无功表
不会走。你
的无功
表转数接近于有功表,实际功率因数可以也就在0.7左右。一般情况下,计量
表是
不容易错的,因为供电企业对计量比较重视;你可以间隔1小时抄二次表,求出这1小时的有功电量和无功电量,计算一下这1小时的平均功率因数:COSφ=有功/根号下(有功的平方+无功的...
大家正在搜
无功补偿电容器容量
无功补偿电容器容量规格
无功补偿电容器容量计算公式
无功补偿用电容器型号
电容器无功补偿原理
低压无功补偿电容器
无功补偿电容器接线图
无功补偿是什么意思
变压器无功补偿怎么算
相关问题
郭卫国老师,您好,请教无功补偿过流问题。
请问郭卫国老师,电容补偿柜上需要装几个表?
请教郭卫国老师,关于10kV变电所无功补偿电容器回路要用三只...
郭卫国老师,您好,请问高压柜分为馈线柜,变压器柜,电容器柜,...
请问郭卫国老师,电流表接在N相是什么意思?
请问郭卫国老师一个无功补偿问题!
你好郭卫国老师,无功补偿在变电站中是起什么作用
请问郭卫国老师,无功功率补偿容量怎么确定?