建筑楼房窗台高度标准是多少?

我的一位朋友前几天醉酒以后从单位宿舍五楼楼道窗户坠落,摔成重伤,我们测量这个窗户的高度仅有90公分。请问国家对楼房窗台高度有没有强制性标准?应该是多少?请给出标准的文件!谢谢

《住宅设计规范》(GB50096-2011)

1、公共走道的窗扇开启时不得影响人员通行,其底面距走道地面高度不应低于2.0m;

2、 公共建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.8m,否则应设置防护设施,防护设施的高度由地面起算不应低于0.8m;

3、居住建筑临空外窗的窗台距楼地面净高不得低于0.9m,否则应设置防护设施,防护设施的高度由地面起算不应低于0.9m;

4、当防火墙上必须开设窗洞口时,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016执行。

5、当凸窗窗台高度低于或等于0.45m时,其防护高度从窗台面起算不应低于0.9m;当凸窗窗台高度高于0.45m时,其防护高度从窗台面起算不应低于0.6m。

扩展资料:

天窗的设置应符合下列规定:

1 、天窗应采用防破碎伤人的透光材料;

2 、天窗应有防冷凝水产生或引泄冷凝水的措施,多雪地区应考虑积雪对天窗的影响;

3 、天窗应设置方便开启清洗、维修的设施。

参考资料来源:百度百科-住宅设计规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
办公楼是大于等于0.8M高,宿舍和住宅是大于等于0.9M高,这是规范要求的。宿舍窗台0.9M高是合理的。
以下是,《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005)对外窗的规定

4.6 门窗和阳台

4.6.1 宿舍门窗的选用应符合国家相关标准。

4.6.2 宿舍的外窗窗台不应低于0.90m,当低于0.90m时应采取安全防护措施。

4.6.3 宿舍居室外窗不宜采用玻璃幕墙。

4.6.4 开向公共走道的窗扇,其底面距本层地面的高度不宜低于2m。当低于2m时不应妨碍交通,并避免视线干扰。

4.6.5 宿舍的底层外窗、阳台,其他各层的窗台下沿距下面屋顶平台、大挑檐、公共走廊等地面低于2m的外窗,应采取安全防范措施,且应满足逃生救援的要求。

4.6.6 居室的窗应设吊挂窗帘的设施。卫生间、洗浴室和厕所的窗应有遮挡视线的措施。

4.6.7 居室的门宜有安全防范措施,严寒和寒冷地区居室的门宜具有保温性能。

4.6.8 居室和辅助房间的门洞口宽度不应小于0.90m,阳台门洞口宽度不应小于0.80m,居室内附设卫生间的门洞口宽度不应小于0.70m,设亮窗的门洞口高度不应小于2.40m,不设亮窗的门洞口高度不应小于2.10m。

4.6.9 宿舍宜设阳台,阳台进深不宜小于1.20m。各居室之间或居室与公共部分之间毗连的阳台应设分室隔板。

4.6.10 顶部阳台应设雨罩,高层和多层宿舍建筑的阳台、雨罩均应做有组织排水,雨罩应做防水,阳台宜做防水。

4.6.11 低层、多层宿舍阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层宿舍阳台栏杆净高不应低于1.10m。

4.6.12 中高层、高层宿舍及寒冷、严寒地区宿舍的阳台宜采用实心栏板。

以下是条文解释:
4.6.2 宿舍的窗台一般在0.90m以上是考虑到供未成年人使用的宿舍的安全和管理,

4.6.3 宿舍居室如采用玻璃幕墙,对节能、私密性、舒适性均有影响,故不宜在宿舍居室采用玻璃幕墙。

4.6.5 在调研中发现,底层宿舍的外窗一般都做有安全防护栏杆,也可设置窗磁、门磁等先进的防护措施。考虑到紧急情况下室内人员的逃生,防护栏应能够向外开启。

4.6.6 保证生活的私密性是居住建筑的重要条件之一,所以在宿舍这样居住人员较为集中的场所,应保留此条规定。卫生间、洗浴室和厕所的窗扇玻璃可以设磨砂或压花玻璃以遮挡视线。

4.6.7 宿舍居住者的个人物品种类日益增多,价值不断提高,除加强宿舍管理之外,还应提高居室门的安全防卫性能;一般居室的采暖设计温度与楼梯间、走道有较大差异,所以从节能角度考虑,严寒和寒冷地区居室的门要用满足相应热工性能的保温门。

4.6.8 宿舍各部位门洞最小尺寸是根据使用要求的最低标准提出的,门的构造过厚或有特殊要求时,应留有余地。

4.6.9 晾晒衣被是单身宿舍须解决的问题。特别是南方地区气候湿热,日常换洗衣服较多,一般晾在阳台上较为方便。宿舍阳台最小满足1.2m的进深才能保证起码的活动及晾衣空间。另外考虑宿舍的安全防护和居住者的私密性,分室阳台之间应设分室隔板。

4.6.10 宿舍阳台大多是室外空间,防排水做得不好,晾衣、下雨都会使阳台积水,影响居室和下层空间的正常使用。

4.6.11 阳台栏杆高度是满足人体重心稳定和心理要求制定的。

4.6.12 中高层、高层宿舍及寒冷、严寒地区宿舍的阳台宜采用实心栏板。一是防止冬季冷风从阳台灌入室内,二是防止中高层宿舍物品坠落伤人,三是为寒冷、严寒地区封闭阳台预留条件。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-09-12

    建筑楼房中办公楼窗台高度:大于等于80公分(80cm)

    建筑楼房中宿舍和住宅高度:大于等于90公分(90cm),当低于0.90m时应采取安全防护措施。

    据国家对《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005)

    第4.6.2规定:宿舍的外窗窗台不应低于0.90m,当低于0.90m时应采取安全防护措施。


    知识拓展:

    开向公共走道的窗扇,其底面距本层地面的高度不宜低于2m。当低于2m时不应妨碍交通,并避免视线干扰。

    居室和辅助房间的门洞口宽度不应低于0.90m,阳台门洞口宽度不应小于0.80m,居室内附设卫生间的门洞口宽度不应小于0.70m,设亮窗的门洞口高度不应小于2.40m,不设亮窗的门洞口高度不应小于2.10m。

    宿舍宜设阳台,阳台进深不宜小于1.20m。各居室之间或居室与公共部分之间毗连的阳台应设分室隔板。

    低层、多层宿舍阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层宿舍阳台栏杆净高不应低于1.10m。

第3个回答  2009-08-28
多层建筑的窗台高度标准就是900MM,一般来说窗台高度在800-1200MM之间。其中以实验室一类建筑最低,要求800-1000MM,厂房一般在1200MM左右。住宅建筑一般都是900MM,太低了容易出现危险,太高了影响采光。一般情况下900MM高的窗户已经满足了安全要求,阳台之类都会按建筑规范要求设置1050-1200MM安全栏杆。您的朋友情况特殊,而且身边没有人进行保护,出现意外只能说不幸,但不能把原因怪罪到设计问题上。
第4个回答  2019-12-21
你好!
建筑楼房中办公楼窗台高度:大于等于80公分(80cm)建筑楼房中宿舍和住宅高度:大于等于90公分(90cm),当低于0.90m时应采取安全防护措施。据国家对《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005)第4.6.2规定:宿舍的外窗窗台不应低于0.90m,当低于0.90m时应采取安全防护措施。
相似回答