如果中性点不接地系统发生单相接地时,电压和电流向量怎么变化。

如题所述

中性点不接地系统当单相对地时,对地相电压为0(完全接地),非故障相对地电压升高1.732倍(线电压),假设U相对地,那么中性点地对电压为Uo的大小等于Uu,在向量上其方向与U相电压相反..

单相接地时接地电流等于正常运行时一相对地电容电流的3倍,其方向超前故障相正常电压90度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-15
1、当系统正常运行,没有相接地时,中性点电压为0,而这时地的电压也是0,即中性点o和地o’是一个电压。
2、当c相接地时,c相接地点电压与地是一个,为0,当然是电压降低了;而这时的中性点并未接地,其电压变成了-uc;同时,三相平衡对称的关系并未破坏,a相对地的电压就变成了a相对c(接在地上)相的电压了,而这时的uac就是线电压了;b相对地的电压就变成了b相对c(接在地上)相的电压了,而这时的ubc就是线电压了;由相电压变成线电压,增大了1.732倍。
从右边的图来说,当c相接地后,ua、ub、uc的位置都没有变,只是地由o点下移到了o’点。接地相的相电压大小由线段o-o’变成了o’-o’,也就是变成了0,是不是接地相电压降低了;未接地相(如a相)的相电压大小由线段ua-o变成了ua-o’,可见uac要大于uao,所以未接地相的电压升高了。
第2个回答  2009-08-27
中性点不接地系统,发生单相接地时,电压和电流向量不会变化。
第3个回答  2009-08-26
相对地380V,电压和电流向量没变化,不存在单相220V电器,只有380V单相电器三相电器只能接两相还有接地,保护接地电路失效,造成危险