请问电气控制里面的AI、DI、AO、DO是怎么统计出来的

我在技术部门,技术标书上要求统计一个水处理工艺中各个设备的控制点,我想学,谁能详细地给我讲讲?
或者谁有这方面的电子书的可以分享一下!万分感激了 ……

需要多少模拟量测量点(传感器)就有多少AI点。

先统计多少种设备,每种设备用多少台,每台设备用多少I/O点,总点数就有了,一般标书有要求需多大余量。但实际还需确定这些设备需多少台柜子,每台柜子所需的点数,因为算只需要一个DI,也至少要加个8点的模块,即使正好够用,还要加余量。

不管是总的I/O总数,还是详细点表都可以这样做。比如:一台直接水泵用4个DI,3个DO,需要一个液位计检测水位,控制水泵开启,就加一个AI, 然后在算有多少这种控制方式的泵就可以了。

如果有一个模拟量阀就需要一个AO点,如果需要阀位反馈就要再加个AI点,然后再算有多少个这种阀就好了。

扩展资料

电气控制系统工艺设计的目的是为了满足电气控制设备的制造和使用要求。在完成电气原理图设计及电气元件选择之后,就可以进行电气控制设备的总体配置,即总装配图和总接线图的设计,然后再设计各部分的电气装配图与接线图。

并列出各部分的元件目录、进出线号以及主要材料清单等技术资料,最后编写使用说明书。

1.电气系统的设计原则,有以下四点:

(1)最大限度地实现生产机械和工艺对电气控制线路的要求;

(2)在满足生产要求的前提下,力求使控制线路简单、经济;

(3)保证控制线路工作的可靠性和安全性;

(4)操作和维修方便。

2.电气控制系统设计的基本内容有:

(1)拟定电气设计任务书;

(2)确定电力拖动方案与控制方式;

(3)选择电动机容量、结构形式;

(4)设计电气控制原理图,计算主要技术参数;

(5)选择电气元件,制定电器元件一览表;

(6)编写设计计算说明书。

参考资料来源:百度百科-电气控制系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-23
比如:一台直接水泵用4个DI,3个DO,需要一个液位计检测水位,控制水泵开启,就加一个AI, 然后在算有多少这种控制方式的泵就可以了;
如果有一个模拟量阀就需要一个AO点,如果需要阀位反馈就要再加个AI点,然后再算有多少个这种阀就好了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2020-02-18
很方便,相对于dcs来说:ai:模拟量输入,比如所有的变送器接入dcs的信号就是ai信号,它是连续的,是不由你认为来控制的;ao:模拟量输出,比如调节阀给出去的信号就是ao信号,是4-20ma的信号;di:数字量输入,比如现场泵反馈回的启停信号,开关阀反馈回的开关信号,就属于di信号,只有1和0两种状态;do:数字量输出,比如你给开关阀继电器的开关信号,就属于do信号,也只有1和0两个状态,是由人为的通过dcs输出去的信号。
希望你能理解了。
第3个回答  2009-08-30
楼上莫误人子弟啊
AI 模拟信号输入
AO 模拟信号输出
DI 数字信号输入
DO 数字信号输出
第4个回答  2009-08-30
AI 模拟量输入
AO 模拟量输出
DI 开关量输入
DO 开关量输出
相似回答