55问答网
所有问题
机场消防栓和喷淋拐弯多有什么害处
找些有说服力的数据做证据。谢谢。
举报该问题
推荐答案 2009-09-07
每一个弯头将降低消防管道内的水压,而消防喷淋或者消火栓所有出口处的水压都必须满足消防规范的要求。
在消防检测过程中,一般会测试管道系统最不利端的水压并且做试喷试验。所以更多的弯头在没有明确水利计算的情况下,很有可能将水压降到标准以下并有可能试。
参考:给排水设计施工规范,自动喷淋设计施工验收规范。
系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IIc8I4ece.html
相似回答
机场消防栓和喷淋拐弯多有什么害处
答:
每一个弯头将降低消防管道内的水压,而消防喷淋或者消火栓所有出口处的水压都必须满足消防规范的要求
。在消防检测过程中,一般会测试管道系统最不利端的水压并且做试喷试验。所以更多的弯头在没有明确水利计算的情况下,很有可能将水压降到标准以下并有可能试。参考:给排水设计施工规范,自动喷淋设计施工验...
消火栓
系统和灭火系统
有什么
区别?
答:
灭火系统包括
喷淋
系统、雨幕系统、水喷雾系统、气体灭火系统、蒸汽灭火系统根据使用环境不同采用不同系统。
喷淋
末端和
消防栓
末端区别?
答:
末端就是最不利点的位置的。
喷淋
末端是末端试水装置;
消火栓
末端是试验消火栓。自动喷淋系统的末端是末端试水装置,经过供水干管,报警阀组,主管及信号阀,水流指示器,配水管,配水支管,到达喷头和末端试水装置(最不利点设置),消火栓是经过供水环网,立管到达消火栓立管顶部的排气阀和试压消火栓(最...
消防栓
周围多大距离不能有障碍?
答:
-
消防栓
一般不设在房间(如包厢)内,因为这不符合消防规定,也不利于消防人员的及时救援。4. 消防系统包括室外
消火栓
系统、室内消火栓系统、灭火器系统,以及可能有的自动
喷淋
系统、水炮系统、气体灭火系统、火探系统和 水雾系统等。5. 消火栓套装通常由消防箱、消防水带、水枪、接扣、
栓和
卡子等组成...
消防
系统
消火栓和喷淋
系统可以用同一管道吗
答:
消火栓 与
消防给水系统或给水系统相接,设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。消火栓分为室内
消火栓和
室外消火栓。当室内、外消火栓由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时,应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。室外消火栓的布置数量应根据消火栓的保护半径...
大家正在搜
消防喷淋和消防栓是一个消防水箱吗
喷淋管和消防栓管
消防栓泵和喷淋泵的区别
喷淋系统与消防栓可以用一条管道么
消防喷淋用什么管道
喷淋可以接消防栓不
消防栓喷淋接合器图片
喷淋和消火栓合用
消防栓还是消火栓