55问答网
所有问题
电缆桥架盖板厚度标准是什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-06-09
电缆桥架盖板厚度标准有JB/T 10216-2000标准(简称2000标准)或JB/T 10216-2013标准(简称2013标准),按照最新2013标准,桥架盖板厚度应该与桥架主体结构厚度保持一致,或者低一个等级。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IIReQRGLIL4Qc4ccGeG.html
相似回答
桥架
国标
厚度规范
答:
厚度选择1.2mm,盖板选择1.0mm
300mm电缆桥架宽度小于等于500mm时,槽体厚度选择2.0mm,盖板选择1.2mm 500mm电缆桥架宽度小于等于800mm时,槽体厚度选择3.0mm,盖板厚度选择1.5mm 普通梯式桥架板材最小允许厚度标准: 150mm小于等于电缆桥架宽度300mm时,...
桥架盖板厚度
国家
标准
答:
法律分析:槽式/托盘式桥架板材最小允许厚度标准:
电缆桥架宽度300mm电缆桥架宽度500mm电缆桥架宽度普通梯式桥架板材最小允许厚度标准:150mm300mm<电缆桥架宽度500mm时
,槽体厚度选择1.5mm,盖板选择1.5mm 500mm电缆桥架宽度法律依据:根据JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》槽式/托盘式桥架板材最...
电缆桥架厚度
有国家
标准
吗?
答:
以200x100钢制电缆桥架举例,按照2013桥架标准,如果为槽式电缆桥架,桥架托盘的厚度应为1.2mm,
桥架盖板的厚度可以为1.0mm
,桥架连接板的厚度可以与桥架托盘厚度一样为1.2mm,也可以选择厚一等级为1.5mm。如果为梯式电缆桥架,桥架侧板厚度应该为1.2mm,桥架横档的厚度应该与桥架侧板的厚度保持一致,...
电缆桥架厚度标准
参考哪份标准?
答:
传统平板型电缆桥架厚度标准:当传统平板型桥架宽度小于300mm时,传统平板型桥架的槽体厚度标准需达到1.2mm
,传统平板型桥架的盖板厚度标准需达到1.0mm 当300mm小于或等于传统平板型桥架宽度小于500mm时,传统平板型桥架的槽体厚度标准需达到2.0mm,传统平板型桥架的盖板厚度标准需达到1.2mm 当500mm小于...
桥架
最新国标
厚度规范
,桥架常用
厚度标准?
答:
CECS31∶91为基础,这个标准由中国工程建设
标准化
协会电气工程委员会修订。具体来说:
电缆桥架
宽度 ~允许最小板
厚
电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~ 2.5电缆沟
盖板
、电缆桥架、电缆支架、电表箱、挤...
大家正在搜
电缆桥架盖板厚度国家标准
电缆桥架国标厚度验收标准
电缆桥架规格标准厚度
电缆桥架国标厚度是多少
镀锌电缆桥架厚度国家标准
桥架的国标厚度标准
桥架国标厚度最新标准
2019电缆桥架国标厚度
桥架的标准厚度
相关问题
谁清楚桥架盖板厚度标准是什么
电缆桥架的盖板厚度要怎么要求的?
电缆桥架厚度规范标准是什么?
桥架盖板厚度国家标准
电缆桥架厚度规范是什么?
桥架国标厚度规范
电缆桥架的大小与厚度规范
电缆桥架厚度规范有哪些?