自己绕变压器 我要24v电压 该绕多少圈

如题所述

这要根据你使用的铁芯截面积和铁芯导磁率计算所得出。举例: 导磁率是一万高斯,铁芯截面积是四十五平方厘米,要把二百二十伏变成二十四伏,输入二百二十伏的初级线圈绕二百二十匝,输出二十四伏绕二十六匝就可以了,变压器功率是一千六百瓦左右。
如果铁芯截面积是十平方厘米,输入二百二十伏的初级线圈绕八百八十匝,输出二十四伏绕一百零八匝,变压器功率大约六十五瓦左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-31
变压器绕的圈数和多少V的计算方法:1.求每伏匝数 :每伏匝数=55/铁心截面例如,铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米 故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝 2,求线圈匝数 初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝 次级线圈 n2=8╳9.8╳1.05=82.32 可取为82匝 次级线圈匝数计算中的1.05是考虑有负荷时的压降 3,求导线直径 要求输出8伏的电流是多少安?这里假定为2安。 变压器的输出容量=8╳2=16伏安 变压器的输入容量=变压器的输出容量/0.8=20伏安 初级线圈电流I1=20/220=0.09安 导线直径 d=0.8√I 初级线圈导线直径 d1=0.8√I1=0.8√0.09=0.24毫米 次级线圈导线直径 d2=0.8√I2=0.8√2=1.13毫米经桥式整流电容滤波后的电压是原变压器次级电压的1.4倍。  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)自己绕变压器 我要24v电压 该绕多少圈
第2个回答  2022-07-19
绕变压器,是有一套公式、计算出来的,需要根据功率大小等计算,50赫兹的工频变压器与开关电子变压器也是不同的,网上可以搜索到一般小型变压器的设计方法,建议你上网搜索、学习,还有很多工艺、材料选择等制造方法,不必着急,慢慢来,打好基础,再来操作。
第3个回答  2022-07-08
你看是想绕制高频变压器还是工频变压器了。
不同的变压器有不同的绕制方法,与计算方法。
相似回答