第1条测量从业人员必须经过专业培训并获得从业许可证之后方可上岗。
第2条各分部的测量队应制定详细的岗位职责,做到分工明确,责任到人。
第3条测量人员必须根据总平面布置图和有关施工图纸,结合现场条件,确定方位方法。
第4条主厂房与主要建(构)筑物的定位,应根据厂区控制网或建筑方格网按二级导线精度的要求设该建(构)筑物控制桩。
第5条厂房外管线、沟道、道路的定位,应根据基线网按二级导线精度的要求加密该控制网点。
第6条建筑控制桩测定后,可不进行平差计算。主厂房和输煤系统建筑物,应采用二级导线进行校核。
第7条一般附属建(构)筑物定位,其精度应符合二级导线的精度要求。
第8条建(构)筑物和设备基础的轴线在放线前,应对控制桩进行复查。
第9条特种建(构)筑物,如烟囱等,宜在基础底板轴线交点上设立钢板标桩,以便上部结构的工程测量。
第10条主要建(构)筑物和主要设备基础的轴线放线,其精度应符合二级导线的精度要求。其他应符合图根点导线的精度要求。
第11条特种建(构)筑物,如烟囱等,宜在基础底板轴线交点上设立钢板标桩,以便上部结构的工程测量。
第12条基础或建(构)筑物每层施工完毕,应将轴线及标高引测至基础或上一层表面上,并用墨线及醒目红三角标志(加标准轴线格)。
第13条特种建(构)筑物,如烟囱等,宜在基础底板轴线交点上设立钢板标桩,以便上部结构的工程测量。
第14条建(构)筑物和设备基础的高程测量,应按三等水准进行。
第15条厂房外管线、沟道、道路及厂区地下管沟轴线测设,应符合二级导线的精度要求,线路折点和加密点应测设控制桩。高程测量应符合三等水准的精度要求。
第16条对厂房内部地下管沟的主轴线测设,可直接用柱子轴线引测。