我家新装修的房子,住了4个月了,现在插座的一路空开跳闸推不上去,电工说是电线潮湿,要换成不带漏电保护的空开。请问这样安全吗?分空开换成不带漏电保护的,总的空开还会跳闸吗?我不想换电线太麻烦,请问还有没有别的好办法
另外我空开的问题是刚开始不怎么跳闸,后来跳了还可以推上去,在后来怎么推都推不上去了,换在不带漏电保护的空开上,总的空开还是跳闸,郁闷死我了,谁有好办法解决啊~~~~谢谢啦~~!
目前我检查出问题是有一段线存在短路问题,但是换了明线后还有跳闸现象,是为什么啊?

漏电保护开关跳闸原因及解决方法strong>
1、安装不良
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
2、漏电保护器本身有问题用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
3、漏电保护器与负载不匹配随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。
4、负载或线路漏电、短路
如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;
电源进线电压过高这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
电工说是电线潮湿,要换成不带漏电保护的空开?
这样做是十分过份,十分不负责任的电工,如果漏电保护工作了,就要换掉它,请问,人们生产它做什么呢?所以说,那个电工说法是不对的,首先 要说明一点。
漏电是做什么用的?
它就是为了防止当电路漏电,人身接触会产生触电伤害的设备。现在它动做了,说明什么问题呢?那就是你家里发生了问题,发生了漏电,现在你换掉它,那就说明你放弃了它对你的保护,当你接触漏电点后,就会触电!你所说的家用空开是不管漏电的!综上所述,你的电工说要你不装漏电,那是一个极大的错误!
现在说如何解决?
首先,将插座上的每一件电器都拔下来,然后合你的漏电,这时候会出现两种情况那就是合上了,一种合不上。呵呵呵!(费话一样,只是为了便于写后面)
合上了———那说明漏电点在你家插座上的电器上,这时候你再一件一件的插回去,每插一件电器你都要等一会,一分钟吧,就这样一件件的插回去,当你插到某一个电器掉闸了,那就说明是那件电器出了问题,这下好办了,去找厂家修就完了!这是最好的结果!
如果十分不幸,没有合上,那就说明是你家里的墙内线路有问题了,这时候你就是认真的想想你家装修时候电工有没有给你做电管,也就是说你家里的电线是不是穿在管里的!这时候会有两种结果,一种是,一种不是
是—————问题也不难,让电工换线,如果你家不是别墅,面积不大于300平,2天一定能做好,也许用不了!
如果很不幸,他没有给你做管,而是直接埋到墙里的,那还有两个办法———
1
做明线,也就是说在墙上钉护套线,这样你的整体装修可能会受到一定的影响(如果线路走的好,也影响不会太大,更多的应该是心理的影响,我花了这么多钱,还没怎么住就成这样了),工作会好做,1天用不了,就能给你修好了!
2。
那就是砸墙,重新做,这样做法的话和重新装修也差不多了,砸完墙做好管,粉刷墙!
现在回答你这个问题————我不想换电线太麻烦,请问还有没有别的好办法?
也有两种(我能想到的)
1,那就是坚信,我的家人是不怕电的,让电来的更猛烈些吧!那你就坚持着用,出事就是大事!
2,全家带绝缘手套,生活会很麻烦的,所以说还是下决心一次做好吧,不然后患无穷啊!
个人观点,仅供参考!本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-09-19

漏电开关总是发生跳闸这种情况,第一个原因是是用户在翻新过程中更换了电路,但没有更换断路器。例如,用户将原来的五孔插座更改为了空调插座。为了节省成本,一些开发人员可能将C16断路器用于五孔插座电路,如果这种断路器运载空调,将不可避免地导致断路器过载并跳闸。解决方案是更换跳闸断路器,如果确认跳闸是由将五孔插座更换为空调插座引起的,则不必担心线路方向。

第二个原因是断路器安装失败。断路器底部的导线松动会导致导线接触不良,很容易被识别为漏电。解决方案是关闭电源后,使用螺丝刀固定断路器的下部电线,如果断路器接线端子打滑,请及时更换断路器。
第三个原因是线路耗电过多。开发人员预先安装的插座数量无法满足用户的用电需求,因此用户需要在厨房等电器密集的地方增加插座的数量,就有可能引起用电量过大,电压过大跳闸。解决方案是不要同时使用太多的插槽,如果没办法,则需要更换断路器,并且还需要更换主线的线路布设。


第四个原因是电器设备泄漏。此问题最常出现在空调中。如果空调内部的接地设备发生故障,则很容易在线路中引起漏电从而导致跳闸。要确定跳闸是否是由电器设备漏电引起的,可以拔下电器的电源,然后合上开关,以查看开关是否仍然跳闸。解决方案:可以与制造商联系以进行售后服务和维修。


第五个原因是线路泄漏。电线质量不好,使用几年后,绝缘层可能会损坏,从而可能导致漏电。如果绝缘层损坏,则跳闸必定是由于火线或零线损坏引起。如果地线损坏,则不会引起跳闸。在判断火线或零线是否损坏时,可以拔下电路的所有插座,并观察电路是否仍在跳闸。如果是,则带电导线损坏;如果它不跳闸并且插入了任何电器都无反应,则为零线损坏。解决方案: 可以更换损坏的线路,也可以选择使用地线代替其他线路,但是这样一来插座将没有地线,只能使用功率比较小的电器,相对来说不是很安全。


第3个回答  2009-10-02
首先你得打死那个电工,也许不是电工,否则怎么可能说这么不负责任的话。懂电的用户还好点,不懂电的用户,这样做简直是在杀人。
这类问题一般出现在厨房卫生间一路的分闸上。
1,确定跳闸线路所控制的位置,也就是说此路开关跳下后,那些插座无电,那些灯不亮。
2,拆开跳闸的那一路开关出线,看空开否是可以推上(推的时候,要稍等几分钟,有些空开在跳闸后马上就送,是送不上的)
3,如果跳闸,就皆大欢喜了,换个空开就行了。
4,如果不跳,就说明线路有问题,这时估算一下这路问题线路的走向,打开开关盒,拆开盒内的主线(零,火线)用万用表测量通断路。直到找出有问题的一段线路。
付点线请专人按此方法查吧,管道布线2,3个小时解决问题,护套线稍麻烦些,可能要开槽换一小段线,再补白水泥,不知道回答对你是否有用,我是供电所的,经常处理这些问题,有事给我留言吧。
第4个回答  2020-07-07
漏电保护器的工作原理是检测到火线电流与零线电流不相等时,保护动作开关跳闸,说明有电流通过别的途径流失了,就是漏电了。 1、先判断是否家用电器是否漏电,取下所有电器的电源插头,看看开关是否有保护动向。 2、一般都是火线漏电,把漏电保护器出线(火线和零线)对调一下,看看开关是否保护动向。 3、请专业电工检查,很快就能解决问题。电还是比较危险的,如果你没这方面知识的话,建议你找专业的电工看看,希望对你有帮助哈。