电子式三相三线有功无功组合电能表怎么看度数

电子式三相三线有功无功组合电能表度数怎么算?

你说的是“三相三线多功能电能表”,就一定是用在了高压系统的,这就必然有互感器了;

1、先弄清互感器的变比,即电压互感器和电流互感器的变比,电压互感器多为XX/100V的,电流互感器多为XX/5Ar的,将二者相乘,计算出来就是综合倍率;

2、再读懂电能表的数值,对多功能电能表,表上显示的数值比较多,要看清单位,有功电能的单位是KWH,无功电能的单位是KVARH,另外还要分清是总电能,还是峰、谷、平等分段记录的电能;

3、计算实际用电量,就是用你在一个考核期内二次抄录的电能表数值,乘以互感器的综合倍率,其结果就是这个考核期的用电量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-15
首先你要知道互感器的倍率(电压互感器和电流互感器倍率的乘积),然后,将你要考核的时间段结束时的表码减去开始时的表码,再乘以倍率。
在日常生活中,我们接触的负载,如电灯、电视机、电冰箱、电风扇等家用电器及单相电动机,它们工作时都是用两根导线接到电路中,都属于单相负载。在三相四线制供电时,多个单相负载应尽量均衡地分别接到三相电路中去,而不应把它们集中在三根电路中的一相电路里。如果三相电路中的每一根所接的负载的阻抗和性质都相同,就说三根电路中负载是对称的。在负载对称的条件下,因为各相电流间的位相彼此相差120°,所以,在每一时刻流过中线的电流之和为零,把中线去掉,用三相三线制供电是可以的。
第2个回答  2009-09-26
组合表有显示有功和无功而已,和普通电能表一样啊,三相三线的是肯定有互感器倍率了,电能表实际度数*电流互感器(或计量箱)变比*电压变比
比如 在10kv的线路上用20/5A的,倍率就是10000/100=100*20/5=100*4=400,把电能表抄见的度数*倍率400就对了
第3个回答  2009-09-26
要看电表代码。
相似回答