人防面积如何确定

请问大虾,我要确定一个设计单位送来的人防地下室施工图中人防地下室的面积是否符合我们单位要求做的人防地下室面积,
而施工图里面的楼梯,排风房,配电房,等相关的设施是不是应该也算入人防面积,还是应该去除这些后剩余的面积才能算是必须要做的人防面积???

这个问题各地人防办的要求不一致。当地有规定的按当地人防办的要求执行。
1、最严格的要求就是从人防防护密闭门开始计算,凡人防防护密闭门外的一律不参与计算人防建筑面积,这种计算与规范、图集不符,但属于地方规定也必须执行,或许福建作为沿海地区对人防要求高吧,但这也不是福建所有地区都这么规定。大部分人防地下室我都按这个计算。
2、第一种情况计算的人防面积,毫无疑义都是属于人防面积。对于防护密闭门外的楼梯、电梯、坡道等是否算入人防面积也有好几种情况:
2.1、电梯是绝对不能算入人防面积的,这点规范是非常明确的。
3.3.26当电梯通至地下室时,电梯必须设置在防空地下室的防护密闭区以外。
2.2、楼梯、坡道如果只是平时使用,与人防无关的则不算了人防面积。
2.3、人防口部的定义中包含人防使用的竖井及防护密闭门以外的通道。此通道含坡道及楼梯。
2.4、布置人防口部、密闭通道等人防有使用到的楼梯、坡道。按规范及其图示凡人防使用的楼梯、坡道均计入人防面积。
2.5、关于坡道是否可以全算人防面积的问题。由于坡道计算到上部有盖板的位置往往面积非常大,如果均计入人防面积大大影响人防面积指标,给人防实际掩蔽面积造成不利影响。大部分意见是:对于坡道除了人防汽车库可以全算外一般只计算口部外的一跨作为人防面积。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-21
你按地下室的外剪力墙的外边线计算就对了
第2个回答  2019-03-27
问问题前
你可以先百度一下
第3个回答  推荐于2019-11-06

1.9层(含)以下的民用建筑,基础埋深大于3米(含)的按首层建筑面积计算;基础埋深小于3米的按地上总建筑面积的2%计算。

2.防护区以内的面积是人防工程建筑面积。人防工程可按《人防地下室设计规范》设计,考虑平战转换,便于平时使用,满足人防工程设计要求即可。

3.各个地方的标准不同,有些地方只需要测算高层标准层投影面积之和就行。有些地方多层部分要按照总建筑面积的百分之3来做人防面积。有些地方多层部分只要基础埋深超过3米,都按照高层来测算,即多层也按照高层一样算投影面积。

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-19
根据国家的有关规定,城市新建民用建筑,
应当按照国家有关规定,结合修建战时可以用于防空的地下室。
民防工程的建筑面积应按下列标准计算:
10层(含)以上的民用建筑按首层建筑面积计算。
9层(含)以下的民用建筑,基础埋深大于3米(含)的按首层建筑面积计算;基础埋深小于
3米的按地上总建筑面积的2%计算。

新建的幼儿园、学校教学楼、养老院以及为残疾人修建的生
活服务设施等民用建筑,应按规定配建民防工程,
经认定不宜修建结建民防工程的,按照规定可以减半收取民防工程建设费。
相似回答