使用接地电阻测试仪的目的就是判断间歇性电气故障,避免不必要的停工,了解接地安全原理
使用接地电阻测试仪时,为什么要进行接地,为什么要进行测试?
01
为什么要进行接地?接地不良不但会造成不必要的停工,而且还会引起危险,增加设备故障的风险。如果没有有效的接地系统,我们可能会受到电击,仪器会遭受故障、谐波失真问题、功率因数问题以及其它间歇性的难题。如果故障电流不能通过精心设计并适当维护的接地系统流向大地,它们将寻求其它通路,其中包括人体。以下组织可提供确保安全的接地建议和(或)标准:• OSHA(美国职业安全健康管理局)• NFPA(美国消防协会)• ANSI/ISA(美国国家标准学会和美国仪表学会)• TIA(美国电信工业协会)• IEC(国际电工委员会)• CENELEC(欧洲电工标准化委员会)• IEEE(电气与电子工程师协会)然而,良好的接地不仅是为了确保人身安全,而且还用于预防工厂和设备损坏。良好的接地系统将提高设备的可靠性,降低因闪电或故障电流造成损坏的可能性。每年都会有工作场所的设备遭受电气火灾而损失数十亿元。这还不包括相关的诉讼费用以及人员和单位生产力的损失。
02
为什么要测试接地系统?随着时间的推移,高湿度、高盐分和高温度将改变土壤性质,可能会增加腐蚀性近而影响接地棒及其连接。所以,尽管接地系统在最初安装时具有非常低的接地电阻值,但如果接地棒受到腐蚀,接地系统的电阻就会增大。接地电阻测试仪(例如 Fluke 1630-2 FC 接地钳表)是必备的排障工具,帮助您保证系统正常工作。当出现烦心的间歇性电气故障时,故障的出现可能与接地不良或电能质量低下有关。这就是为什么强烈建议每年对所有接地系统及接地连接进行检查并将其作为预测性维护计划一部分的原因。定期进行检查时,如果实测电阻升高超过20 %,技术人员就应调查问题的原因,通过更换接地系统或向接地系统加装接地棒来降低电阻。
03
什么是接地,它有什么用途?美国国家电气规范 (NEC) 的第 100 条中将接地定义为:“一个导电连接,无论是有意的还是偶然的,连接在电路或设备与地之间,或者连接到代替地的一些导体。”在提及接地时,实际上涉及到两个不同的问题:接地和设备接地。接地是电路导体(通常是中性的)与放置在地中的接地电极之间的连接。而设备接地是确保一个结构中正在运行的设备正确接地。除两个接地系统之间的连接外,这两个系统之间要求保持独立。这样可防止因电位差造成雷击时的飞弧现象。接地的目的除了保护人员、工厂和设备的安全外,还为故障电流、雷击、静电放电、 EMI 和 RFI 信号及干扰提供安全的耗散通路。
04
使用接地电阻测试仪时,什么样的接地电阻值属于良好范围?至于什么情况属于接地良好,以及接地电阻值应为多少,存在诸多争议。理想情况下,接地电阻值应为零欧姆。并没有一个所有机构都公认的标准接地电阻阈值。但是, NFPA 和 IEEE 建议接地电阻值为 5.0 欧姆或更小。NEC 声明“确保系统接地电阻值小于 NEC 250.56规定的 25 欧姆。在有敏感设备的工厂中,其值应为 5.0 欧姆或更小。”电信行业往往采用 5.0 欧姆或更小电阻值作为其接地及压焊的阈值。目标接地电阻是指达到经济上和实质上能够实现的最小接地电阻值。本回答被网友采纳