镀锌桥架接地线规范

如题所述

镀锌桥架简介:

镀锌桥架因适用范围广、低一级优势成为市面上最常用的电缆桥架,可是不少人会有疑问镀锌桥架需求跨接线吗?跨接线的话能够提高镀锌桥架的安全吗,下面来为我们解说一下这个问题。

镀锌桥架的原料便是“电镀锌”,是将钢板通过化学清洗后放置入电镀液中(内含氧化锌),通电后锌分子被电离出来被附着在钢板的外表构成镀锌桥架。

跨接线原理:

跨接线便是接在电气设备外壳等部位及时的将因各种原因发生的不安全的电荷或许漏电电流导出的线路。因为镀锌电缆桥架归于金属原料带有必定的导电性,为了避免电缆通电时漏电或许其他原因导致电流在镀锌桥架上流转形成安全隐患,一般都会在桥架上跨接线(如下图)

跨接线标准:

根据T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第4.8规定电缆桥架接地线规范如如下:

4.8接地

4.8.1钢制电缆桥架系统的起始端和终端应与建筑物接地装置可靠连接,全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个接地连接点。

4.8.2在伸缩缝或连续饺连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面积不应小于16mm'。

4.8.3钢制电缆桥架在出入建筑物时,应就近与总等电位接地装置进行联结。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-23
镀锌穿线管的接地方法及规范
镀锌穿线管的接地方法:你可以将镀锌穿线管的两端同时用8毫米以上的钢筋焊接以后与接地体连接。若管线太长,管与管之间要焊接,接地体的制作要严格按规范进行,最完整最正规的做法就是按照以下规范去进行安装。
根据规范:GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
第14.1.1中,金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;
2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;
4、非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
根据规范:CECS120:2000 “管路接地”:
5.0.1、套接紧定式钢导管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒箱连接符合本规程第四章管路连接规定时,连接处可不设置跨接接地线,管路外壳应有可靠接地。
5.0.2、套接紧定式钢导管管路与接地线不应熔焊连接。
5.0.3、套接紧定式钢导管管路不应做为电气设备接地线。
根据规范:GB50169-2006<<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范>>
第3.4.1条有色金属接地线不能采用焊接时,可采用螺栓连接,压接,放热焊接方式。第3.4.3条,采用放热焊接时熔接接头必须符合4条规定
根据规范:GB50149-2010<<电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范>>
第3.1.8条铜搭接面应搪锡,钢搭接面应热镀锌(钢与钢应采用搪锡或热镀锌)
根据规范:03D301-3<<钢导管配线安装>>
第46页:跨接线可采用镀锌圆钢,镀锌扁钢.还有截面及焊接长度要求,是不是和国标违背呢,不违背,没有要求说不能用.为什么我要把跨接线改为镀本回答被网友采纳
第2个回答  2022-07-19

  电缆桥架跨接线用于两节桥架连接处,它起到漏电保护的作用! 镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。即将各个桥架连接起来,防止漏电时有桥架不与其他桥架相连而导致漏电造成人身危害,最终会有接地线将各段桥架连接至大地。

  接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。

  构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。

  钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。

  等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。

本回答被网友采纳
相似回答