东芝电梯怎样短接安全回路?

如题所述

一、东芝电梯安全回路短接方法:当显示FD时表示安全回路断开,此时安全继电器CC断开、操作板上面的那个指示灯熄灭,首先检查安全回路供电保险管1F1(控制柜后面下排左起第6个)是否熔断;
二、检修需要短接时,请用下列方法:
1、操作板上A2- A7短接:轿顶急停开关、轿内急停开关、安全钳开关;
2、操作板上A7- A10短接:上下极限开关、缓冲器开关、涨紧开关;
3、操作板上A10- A11短接:限速器开关;
三、控制柜内左接线排名称:最上面是旋转编码器接线,B1、B2是抱闸线圈接线,最下面是内选、外选接线。
四、短接门锁回路操作:当操作板上下面的一个指示灯熄灭,表示门锁回路断开;
五、检修时需要短接请用下面方法操作:
1、操作板上A11- HDC短接:厅门门联锁;
2、操作板上HDC- NC短接:轿门门联锁;
3、操作板上3号4号短接:厅、轿门门联锁全短接。3号、 4号千万不能与7号短接, 否则将烧坏二至三块电脑板。