消防的探测器三角标志是什么品牌?

如题所述

消防水泵接合器、稳压泵

消防水泵接合器:设置要求:1.高层民建,设置消防给水的住宅、超五层的其他多层民建,超两层或面积大于1000㎡地下半地下室、室内消火栓设计流量>10L/s平战结合的人防工程,高层工业建筑和超四层的多层工业建筑,城市交通隧道其室内消火栓给水系统应设水泵接合器。自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

2.消防水泵接合器给水流量宜按每个10-15L/s计算。计算超过3个时,可适当减少。

3.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距离室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,不大于40m。

4.墙壁型消防水泵接合器距离地面宜为0.7m;与墙面上的门窗洞口净距离不小于2m。不应设在玻璃幕墙的下方。地下消防水泵接合器进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。

5.水泵接合器处应标注每个水泵接合器的供水系统名称,设置永久性标志名牌,并应标明供水系统、供水范围、额定压力。

组成:阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀、连接弯管。

稳压泵:

何时需要设置稳压泵:对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利店设备所需的水压要求时,应设置稳压泵。当稳压泵的控制不能实现防止频繁启动时,应增加隔膜式气压罐。

设计流量:不应小于消防给水系统管网的正常泄露量和系统自动启动流量,无泄漏按消防给水设计流量的1%-3%计算,且不宜小于1L/s。

设计压力:应保持系统自动启泵压力设置点处压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力,且增加值宜为0.07-0.10MPa。设计压力应保持系统最不利点处准工作状态静水压>0.15MPa

气压罐:稳压泵启泵次数不大于15次/h,气压罐容积宜大于等于150L。

气压罐最小设计工作压力应满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求。(消火栓300L,自喷150L,合用450L)。

当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾,有效地解决了建筑物发生火灾后,消防车灭火困难或因室内的消防设备因得不到充足的压力水源无法灭火的情况。

    中文名

    水泵接合器

    外文名

    siamese connection

    安装型式

    地上式、地下式、墙壁式和多用式

    选择要点

    安全阀应按系统工作压力定压

    范    围

    灭火

    现行标准

    GB 3446-2013《消防水泵接合器》

    密封压力试验

    2.5倍

有可能的是这个图形代表水泵接合器,不是叫Y,三角形不太明白了,有可能是灭火器!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考