上柱比下柱钢筋多且直径大,柱子截面不变

遇到一个问题想请问下大神们,是怎么理解和处理的:上层柱子配筋比下层数量多,且直径也变大了 ,但柱子截面不变。下柱的钢筋必须要使用变径套筒或者电渣压力焊等方式伸到上层去吗。下柱钢筋是否可以在下层顶全部断开,然后在上层重新插入上层钢筋,如果这样,那么不伸入上层的下柱钢筋怎么锚固,锚固多少。 《16G101-1图集》63页中有4种图示方法,但是感觉不能完全解释遇到的这种现象。请大神们指教。谢谢

我觉得最好是使用套筒或者压力焊,这样连续的钢筋受力更好。不然下柱钢筋全部断开,基本上都要弯锚,锚固长度看下图选一个。而且实物图已经下料的钢筋没有弯锚,到时候监理验收可能不给通过。还有有个很大的问题,这钢筋怎么在梁立面断开了,钢筋工下料有问题啊。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-30
你要这么理解 如果你全部截断重新插筋
就会形成接头在同一平面且接头位于节点区内,这个是不可取的。