请问步进电机没力是什么问题?

如题,

运转的时候有响声但是打滑不够力.

停转时,带电状态下以前步进电机是很紧的,但现在用手去拌动也能转,请问是什么回事?

电机故障还是驱动故障?

谢谢!
这个电机是2相6线的,但是用万用表在带电停转的时候却没有测量出有电压.
请问步进电机能够测量的吗?
因为我测另外一个已知完好的步进电机也没测出有电压.

步进电机没力有下面几个问题需要检查:
1. 需要知道你的负载转矩的要求。(需要多少nm,或克厘米)
2. 需要查看手册里电机的转矩参数是否符合你的负载转矩的要求。
3. 需要检查电机的实际电流电压,是否符合电机手册的要求。
4. 同时还要了解你的驱动波形、相位是否符合手册的要求。
以上几项参数都满足了,就不会有问题了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-26
先检查设置的驱动器输出电流是否与电机额定电流一致,第二,可以将电机运行速度降低一点,看是否有力。步进电机有矩频特性,速度太高输出的力矩就很小。
第2个回答  推荐于2017-09-16
驱动故障,步进电机是有一到两相通电的,停转时也保持有一相通电,动不了的。驱动缺相。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-09-09
能测量、你把电机引出线的星点破开。用万能表测量看看相间短路没有《必须放到2M得当上面猜测的准确》如果不通就证明电机没有问题。通了就是相间短路了 就的重绕。
第4个回答  2009-09-17
看你的描述应该是缺相了,首先排查 电机,量一下线圈之间的阻值,看看是否短路或短路了,如都正常肯定是驱动器的问题了