梁hw≥450mm图纸未标注是否还用放腰筋

1.图纸总说明里 并没有注明梁的腹板高度hw≥450mm应该设置腰筋
2.结构平面图中 有的梁标设计标注了设置腰筋 有的梁设计未进行标注
施工中是否还需 严格要求所有hw≥450mm的梁均设置腰筋??

《混凝土结构设计规范 》(GB50010-2010)9.2.13条规定:梁的腹板高度不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向钢筋。

当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%。

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)6.4.1条规定:hw——截面的腹板高度:对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度;对工形截面,取腹板净高。

GB50010-2010《混凝土结构设计规范》9.2.13梁的腹板高度hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm。

截面面积不应小于腹板截面面积(b·hw)的0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松。此处,腹板高度hw按本规范第6.3.1条的规定取用。必须知道hw。

《混凝土结构设计规范》一般规定

第6.1.1条预应力混凝土结构构件,除应根据使用条件进行承载力计算及变形、抗裂、裂缝宽度和应力验算外,尚应按具体情况对制作、运输及安装等施工阶段进行验算。

当预应力作为荷载效应考虑时,其设计值在本规范有关章节计算公式中给出。对承载能力极限状态,当预应力效应对结构有利时,预应力分项系数应取1.0;不利时应取1.2。对正常使用极限状态,预应力分项系数应取1.0。

第6.1.2条当通过对一部分纵向钢筋施加预应力已能使构件符合裂缝控制要求时,承载力计算所需的其余纵向钢筋可采用非预应力钢筋。非预应力钢筋宜采用HRB400级、HRB335级钢筋,也可采用RRB400级钢筋。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-09

  梁hw≥450mm图纸未标注,仍要设置腰筋。

  因为《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010,第9.2.13有规定,所以梁的腹板高度hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋(腰筋)。图纸未标注应于设计联系,用设计变更联系解决。‍

  《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010:

本回答被网友采纳
第2个回答  2009-09-07
03图集上有明确的规定粱腹板高度大于等于450的须配置纵向构造筋,该值为必注值,向设计提交工程联系单吧。叫他们明确标注。
第3个回答  2009-09-05
看你是施工单位还是建设单位了

假如图纸会审没发现这个问题,你是施工单位
可以把这个加了,然后要求工程签证,增加费用;
假如你是建设单位,当然是要求施工单位增加了.

不管怎么说,都应该加

对结构而言,只能增不能减
第4个回答  2009-09-05
1,如果设腰筋的话,那么腰筋的直径是个问题。2,如果不放的话又不符合101图集的要求。

解决办法:写洽商,这样可以确定腰筋的直径,又可以为以后的结算树立依据。
相似回答