如上图,红色钢筋为负筋和跨版受力筋,这我知道,
整个工程的施工总说明里面说:未标注的板底筋的分布筋和负筋的分布筋以A8@250算
这栋楼的施工总说明又说:未告诉的分布筋以A6.5@200算。
这张图纸的说明又说:未注明的配筋以C8@200双层双向算。
现在这张图纸就画出了负筋和跨版受力筋,其它都没标注。
我搞不清楚的问题有以下几个:
1,跨版受力筋只画出了单向,那就只算单向,但是是一层还是两层算?
2,如果是一层算,那加上那块板的受力筋和分布筋2层,那岂不是要铺三层?
3,是不是铺了跨版受力筋就已经充当了受力筋的作用?就不需要受力筋了?
4,除了板内负筋及其分布筋外,底筋的钢筋信息和面筋的钢筋信息是多少?
能回答几个算几个吧,谢谢!

怎么说呢,图纸标注应该有问题,板上层筋、负筋两端应该有90°弯折,板底筋两端有135°弯钩。常见的板布置方式有两种:

①.双层双向板,配筋信息一般都在图纸说明中注出,如你所说的‘未注明的配筋以C8@200双层双向算’,图纸中不再画出,此外有些板可能受力大,说明中的配筋不满足要求时,图纸上就会画出并注明配筋,或者另外加附加钢筋。下图左,红色表示面筋,黄色表示底筋,绿色表示附加的负筋。

②.单层双向+板负筋的形式,如下图右,图中底筋未画出(双向布置),红色表示负筋,青色表示分布筋。

问题1.两种形式的板底受力筋是一样的,都是双向的,面筋的布置形式有区别,①的面筋贯通,②的面筋不贯通,采用的是板负筋+分布筋来承受支座处的负弯矩;

2.不存在不说的三层钢筋,要么就上下两层钢筋,要么就是X上Y上、X下Y下-四层钢筋;

3.这个问题看不懂,好矛盾;

4.未注明的配筋以C8@200双层双向算,就是这个

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-12
“未标注的板底筋的分布筋和负筋的分布筋以A8@250算”可以作为板的下部钢筋,即底筋,而图纸上面的板负筋即上部筋,你说的“未注明的配筋以C8@200双层双向算”你可以看看卫生间或阳台有没有钢筋注明的,一般这些位置是设置双层双向的钢筋,注意没有双层双向后还要加板负筋的做法即你说的三层钢筋。
第2个回答  2014-07-12
这个图应该有说明的,如果没有,图上画的应该是双层双向外另加的。