今天摇了下我们单位一台855KW的电机绝缘都是200M 以上,但是一开机声音就不正常呜呜响还顶了变压器,后来打开接线腔,甩开电缆,又摇了一下,绝缘是0了,谁能解释下到底咋回事啊。为什么摇的是200开机就烧电机,别说我没有接触好,我先后摇了两遍
前一天组合开关只显示漏电顶了变压器后就再没有开机,今天才开机就烧了 .而且放电时啪啪的打火,是不是说明绝缘良好。如果绝缘不行根本不可能打火,那为什么还会烧电机呢

电机绕组有匝间短路现象,此时用摇表是摇不出来的。通电后肯定烧电机。当时如果测量一下电机直阻,会发现问题的。
总之,摇表只能测量相间、对地绝缘。内部匝间测量不了。资源共享!
看来是匝间短路
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-19
无独有偶,上个月我们有一台90KW电机,先是接触器触点烧坏,换了接触器后开车前,摇电机绝缘合格,开机后空气开关顶掉。将电缆解除后摇绝缘对地和相间均为0。电机烧了!
后来分析,电机绕组有匝间短路现象,此时用摇表是摇不出来的。通电后肯定烧电机。当时如果测量一下电机直阻,会发现问题的。
总之,摇表只能测量相间、对地绝缘。内部匝间测量不了。资源共享!
看来是匝间短路