深基坑为什么要对支撑轴力监测?

深基坑为什么要对支撑轴力监测?或者说支承轴力监测到底是为了知道基坑呈什么状态?像一下这样,几句话概括.
立柱沉降监测
立柱沉降监测,基坑在施工过程中受土方开挖及降水影响,立柱桩可能会产生不均匀沉降,立柱过大的不均匀沉降将导致整个支护体系失稳,因此需对立柱沉降进行监测。
我是为了要做监测方案,麻烦知道回到下,谢谢!!!

深基坑要进行支撑轴力监测的原因是:
基坑一般都是采用连续墙(桩)加钢支撑的支护结构,支撑轴力是必测的项目。支承轴力监测,监测基坑在施工过程中支承轴力的变化,避免支承轴力超过设计强度导致支承破坏引起整个支护体系失稳。
支撑轴力监测方法:
使用多功能读数仪进行测量,一般情况下轴力计的电缆线分为红色和黑色,先打开读数仪,将仪器模式切切换到F模式下,测量时将读数仪的鳄鱼夹红色的夹子夹到轴力计红色的电缆线上,黑色的夹子夹到黑色的电缆线上,读取读数仪显示屏上F值并做好记录。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-19
上海的基坑一般都是采用连续墙(桩)加钢支撑的支护结构,支撑轴力是必测的项目。我们用是用轴力计(反力计)测的,相对来说他的稳定姓比较好,能即时的反映工况.们还用过钢筋应力计,表面式应变片,效果都不怎么好,尤其是应变片根本就不能反映工况,而且很容易坏掉(测不出来数值),不知道是不是与安装工艺有关?

还有个问题就是我们用轴力计测出来的数值都偏小,一般第一次加力后只有预加值的30%~70%,有时甚至很小,而支撑单位却说他们力加到了,这样的结果是围护墙(桩)的变形很大,当围护墙向基坑内发生位移时,钢支撑的轴力才会慢慢变大
不知道各位一般第一次加力的时候能达到预加值的百分之多少

参考资料:http://jianceren.cn/bbs

本回答被网友采纳