正压空气呼吸器定期检测的项目有哪些

如题所述

第1个回答  2016-06-17
1、首先,正压空气呼吸器气密性能的测试。先打开供气阀,然后将呼吸器面罩紧密地戴在头模上,再打开气源阀,等到系统气路内充满压缩空气后,然后再将气源阀关闭,如果发现此时的呼吸器压力表在气瓶瓶阀关闭后一分钟之内的压力下降值不大于2MPa,我们就视之为合格。

2、其次,正压空气呼吸器呼吸阻力性能的测试。所谓呼吸阻力指的是工作人员在使用正压空气呼吸器的过程中,呼吸时的气流通过防毒面具时所产生的摩擦力,包含吸气阻力以及呼气阻力两种情况。假定人工肺呼吸频率为每分钟跳动40次,呼吸的流量为每分钟100升,气瓶的压力位于2~30MPa时,我们测量的面罩内的吸气阻力应该不大于500Pa,吸气阻力应该不大于1 000Pa,否则就视为不合格。

3、再次,正压空气呼吸器静态压力性能的测试。所谓静态压力指的是在打开供气阀正压装置后,系统气路处于平衡状态时面罩内的压力大小即为静态压力。我们将面罩紧密地佩戴在呼吸器综合检测仪的头模上,在供气阀处于关闭状态下将气源阀完全打开,启动人工肺做几次缓慢的呼吸,然后将人工肺关闭,当系统气路处于平衡状态时,如果面罩内的压力值在0~500Pa之间就视为合格。

4、最后,正压空气呼吸器的压力表以及安全阀性能的测试。压力表校验可根据计量法的规定送计量机构测试,也可在正压空气呼吸器的综合检测仪上进行测试:进入压力表的测试程序,设立25MPa、15MPa、5MPa 3个校测点,启动气源阀对高压总管进行充气,然后再将气源阀关闭,通过放气进而达到3个校测点,由于计算机本身比对高压传感器计算会出现误差,但是误差范围不能大于2.5%。此外,对于呼吸器安全阀性能的检测来说,安全阀关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值。
第2个回答  2017-05-26
第一,对于送检的(haigu)正压空气呼吸器进行来样登记。这主要是指检测机构对送来的呼吸器进行逐台记录信息,包括:送检部门、正压空气呼吸器的生产厂商、型号、出厂时间、上次检测时间以及在使用过程中曾经出现的一些问题、主要在何种环境下使用等信息。
第二,对于送检的正压空气呼吸器进行相关资料的审查工作。主要是审查呼吸器的出厂合格证或者是产品质量相关证明文件以及以前检测的证书、日常检查、保养、维护的相关记录等详细信息。
第三,对于送检的正压空气呼吸器进行外观方面的检测工作。首先,橡胶件不应该有特别显著的变形,视窗应该清晰,带、绳、扣件等一些附件没有出现明显的老化、龟裂、脱胶等现象,佩戴呼吸器后的面罩与面部轮廓结合度要好,紧密性要强,并且没有太大的压痛感。
此外,固定系统还应具备充分的强度以及弹性,而且应该能够根据使用者的具体情况可以调节,佩戴后能够正常对话等。
其次,检查正压空气呼吸器的背板是否变形,如果发现有的已经变形,但是不影响使用,而且佩戴起来还比较舒适,那就视为合格;如果呼吸器的背板出现了严重变形,并且已经严重影响到了正常使用,而且出现了老化、开裂等现象,那就视为不合格。
再次,正压空气呼吸器的着装袋是否可以自由调节长度,扣紧着装袋后不能滑脱。塑料以及金属等扣件不能出现变形或者开裂现象,检查各种配件是否齐备。
最后,查看导气管、接头是否有割痕、老化、变形等情况,供气阀以及减压器是否有变形、开裂等现象,警报器是否出现松动和变形现象等,这些情况都应该在被检测的范围内。
只有定期检查,才能保证正压式空气呼吸器能够在关键时刻发挥其应有的呼吸作用,不会出现需要防护时出现呼吸器无法使用的问题。本回答被提问者采纳