空调开冷风出热风

为什么我室内的空调,冷风开机之后开始一段时间还是好好的,过了10多分钟之后,突然出口处冷风变成了热风,外面的机箱还发出噪音,谁知道是怎么回事?

你好!这种情况有几个可能:1.环境温度较低,打开的是自动模式!2.四通阀故障!3.电脑板故障!一般是这几种情况,需要一步一步检查,才能判断出问题所在!
如果开的是制冷模式,开机10分钟后变成热风,可以这样检查:室外机上一共有五条线,有一条是接在外壳上的是接地线,还有四条,一般1是压缩机线,2是公共零线,3和4有一条是室外机风机线,另一条就是四通阀线。四通阀在制冷模式下是没有电的!用万用表交流最高档,在开机制冷模式下测2和3之间,2和4之间,这两组应该只有一组有220V交流电,就是室外机风机那一组。如果变成热风后,测得这两组都有220V交流电,那说明是电脑板故障!如果变成热风后测得还是只有风机那一组有220V交流电,四通阀那一组上没有电,那说明是四通阀故障!
如果不方便测量,还有个简单的方法,就是在开机制冷模式下,如果变成热风了,把室外机接线盒的盖打开,里面四个接线柱,3和4两根线随便把哪一个的螺丝松开,把线拔出来,如果拔出线来后风机不转了,说明拔错了,再插进去,把螺丝紧好,再把另一根线拔下来,看看这时制热是否变回制冷了,如果是,那说明是电脑板故障,那可以不修电脑板,把拔出来的那根线别接上,用绝缘胶带给粘好!等到冬天需要制热的时候,再把它给接上,到那时看看能否正常制热再说!如果拔出另一根线还是在制热,没有变化,那就说明是四通阀本身坏了,需要更换四通阀!
仅供参考!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-17
首先确认是不是开的冷风
如果是可能的原因是四通阀原因或电脑板原因,建议专业人员检修
首先将单独四通阀断电试试可否制冷,如果是,四通阀坏
打制冷时测电脑板四通阀输出电是否有电如果是,电脑板坏
第2个回答  2009-09-17
你好:空调压机保护了。有可能外机脏,风扇电机故障。
第3个回答  推荐于2019-01-22
个个都答得太复杂了,故障的原因是室外机的风扇没有转动引起的。以下故障是按维修时发生的概率而排序的。
解决方法:
1.风扇电容坏了,换个新的吧。二元钱的东西。如果找人换的话一般收你60元人工,零件钱基本上是免的了。

2.风扇是否有异物卡住,有的话就拿掉就可以了。

3,散热风扇坏了,要找专业人员换的,比较麻烦,搞不好还要改螺丝位的。150-250元之间。

4,电脑板或者传感器坏了,没有通电到外机风扇本回答被网友采纳
第4个回答  2021-05-16
“吹热风”实际是人感觉上的“热”,其实吹出的是跟室内温度一样的风。
出现这种问题是由于空调系统出现异常状况导致压缩机停止运转,只有空调的室内外风机电机在工作,此时空调所起到的作用基本上就是一台普通风扇的作用。
导致空调压缩机停止运转的原因有很多,比如冷媒泄漏、室外风机电机电容老化、压缩机电容老化、室外风机电机故障、压缩机故障、室内风机电机或者电容故障、空调主控制电气部件故障、室外机换热器过脏、室外机周围通风不顺畅等等,这些可能存在的原因都会导致空调压缩机无法正常运转。
当出现这种现象时,可以自己先较长时间的观察一下空调的运转状态,比如是间歇性的还是连续性的等,
详情可来电咨询或预约维修。