已浇筑完成的机械旋挖桩,还需要做沉渣检测吗

想请教下,旋挖桩。如果做好声波检查,是否还必须要做抽芯检测。

  已浇筑完成的机械旋挖桩不还需要做沉渣检测,沉渣检测是在浇筑前做,目的是为了保证的桩身的强度。
  控制孔底沉渣厚度的措施
  孔底沉渣值的多少对于钻孔灌注桩的承载能力有着至关重要的影响。根据试验实测资料表明,桩的承载能力随着沉渣值的厚度而改变,当沉渣的厚度超过一定数值时,桩端极限阻力Qp则由沉渣性质来决定,而与持力层土质无关。为此,现行施工验收规范对钻孔灌注桩孔底沉渣厚度提出了更高的要求。GB50202-2002规定,钻孔灌注桩孔底最大沉渣厚度允许值为:端承桩≦50mm;摩擦桩≦150mm。因此,减少孔底沉渣值,把沉渣值控制在一定数值范围之内,是钻孔灌注桩质量控制的一个重要课题。
  减少孔底沉渣则是一个系统的综合工程,需要从钻孔开始,通过控制钻进时的转速和钻压,直到二次清孔砼灌注为止,通过中间的每一道工序的认真操作和采用合理有效的施工工艺才能达到预期目标。
  1选择合适的钻孔机具及钻孔方式
  根据施工地段的工程地质勘察资料,选择合适的钻孔机具。对土层松软、易坍塌的桩位,应尽量避免采用振动大、负压过低的施工机具和工艺方法。
  钻机钻进时的转速和钻压与钻进深度、土质、钻头型式、供浆压力和供浆量等要素有关,钻进时应根据这些要素以适宜的转速和钻压进行钻进,并随着土层的变化及时进行调整,使钻进时成孔的泥、砂、砾和渣料能随着泥浆畅通排出孔外。
  2选择合适的钻孔泥浆指标
  钻孔灌注桩主要靠泥浆的静压力来平衡土对孔壁的压力。因此,在施工过程中,应根据钻进过程中各土层的情况,选择合适的钻孔泥浆指标,确保在孔壁形成有效的泥皮保护层。
  钻孔灌注桩成孔时的泥浆,除了起护壁作用外,还是重要的排渣媒介。泥浆悬浮粘渣的能力与泥浆的密度、粘度、含砂率和胶体率紧密相关,其中泥浆的密度则是主要的。为了让钻进过程中的泥、砂和石屑排出孔外,钻进时应根据土层的变化和钻进的深度调整泥浆的密度。
  根据施工规范及施工经验,当采用正循环成孔工艺时,在粘土和亚粘土土层中,泥浆的密度应控制在1.1一1.2;在砂和较厚的夹砂层中,泥浆的密度应控制在1. 1-1.3;在穿过砂夹卵石层或容易塌孔的土层中时,泥浆密度应控制在1.3一1.5;风化岩层中泥浆密度在1.2-1.4。
  根据建筑施工手册规定:除在粘土层中可以原土注水造浆护壁外,均应人工制备泥浆。泥浆制备原料一般选用高塑性粘土或膨润土,并符合以下要求:泥浆胶体率不小于90%泥浆、含砂率小于4%,粘度10~25s。同时根据不同要求可以掺入适量的外加剂,提高泥浆胶体和稳定性,增加护壁作用。
  3确保清孔彻底、充分
  清孔的目的是清除孔底沉渣,而孔底沉渣则是影响灌注桩承载能力的主要因素之一。因此,必须确保清孔彻底、充分。
  3.1一次清孔
  灌注桩成孔至设计标高或预定层面后,应充分利用钻杆或送浆管在原位进行第一次清孔,一次清孔的目的是将孔内的颗粒状物排出孔外,减少孔底沉渣,节省二次清孔时间。本次清孔一般不需调整泥浆密度,因为如果将泥浆密度过早调低,在吊笼过程中泥浆里的颗粒会很快沉淀,影响到二次清孔的效果,一般泥浆密度保持在1.2-1.4之间,在测得孔底沉渣厚度小于50mm时,及时抓紧时间吊放钢筋笼。
  3.2二次清孔
  第一次清孔是在终孔后进行,经过安放钢筋笼、焊接、下放导管等过程,一般需要4h,在这段时间内,由于孔内泥浆处于静止姿态,原来悬浮在泥浆中的泥、砂砾和石屑会沉人孔底,同时,安放钢筋笼和导管时也会擦碰孔壁,而使泥砂落孔内,为此,在砼灌注前利用导管进行第二次清孔。二次清孔应做到边循环清孔边测孔底沉渣,当孔底沉渣厚度符合设计及规范要求时,再在循环中调整泥浆各项指标,终止清孔泥浆指标一般控制在以下范围:相对密度在1.05~1.10之间;粘度为16~20S;含砂率<4%。当测得泥浆各项指标均符合规范要求后,应立即进行水下砼的灌注工作,在等待砼过程中应继续循环清孔,直到砼到场后装料斗灌注。
  4 选择合适的清孔方式
  施工过程应根据不同的钻孔方法、施工设备、设计要求及地层条件,来合理选用清孔方法。
  4.1抽浆法清孔
  抽浆法清孔较彻底,且清孔速度快,可适用于各类土层、各种钻孔方法的摩擦桩或支承桩,尤适宜于采用反循环钻孔及孔底沉渣颗粒较大桩孔的清孔。但在孔壁易坍塌的桩孔中应谨慎使用 ,以防坍孔。
  4.2换浆法清孔
  对采用正循环钻进、以粘性土及细颗粒砂性土层为主的桩孔可采用换浆法清孔。采用该法清孔不易引起坍孔,但清孔速度慢,须控制好泥浆指标及清孔时间,否则清孔效果难以保证。
  4.3掏渣法清孔
  对于冲击、冲抓、旋挖钻进的桩孔,应先采用掏渣法进行初步清孔,待较大颗粒沉渣清理完毕后,可换用换浆法进一步清孔,同时降低孔内泥浆密度。
  4.4喷射法清孔
  当导管和混凝土灌注设备已安装,实测孔底沉渣厚度超出规定或设计要求,但超出范围不大,进行二次清孔费时费力,且影响孔壁稳定的情况下,可采 用喷射清孔法进行处理,并立即灌注水下混凝土。该法仅宜作为其他方法清孔的辅助手段。
  5准确测定沉渣厚度
  沉渣厚度测量必须使用正确的测量方法,测量方法不当,造成沉渣厚度误判,就不能对沉渣厚度进行有效控制,要准确测量孔底沉渣厚度,首先需准确测量桩的终孔深度,桩的终孔深度应采用丈量钻杆长度或钢测绳的方法测定,钻杆长度或钢测绳长度应采用标准的卷尺进行复核。沉渣厚度=终孔深度-清孔后深度,清孔直至沉渣厚度满足规范要求。目前沉渣厚度的检测方法有:测绳(重锤 )检测、取样盒检测和沉渣仪检测。
  6确保混凝土首灌量
  水下混凝土初始灌注时,为了避免和减少从导管下口涌出的混凝土与孔内泥浆杂混和,确保桩身混凝土质量,首灌时除了要求贮料斗内的混凝土与导管内泥浆面与面之间设置隔水栓外,《建筑桩基技术规程》还规定“应有足够的混凝土储备量,使导管一次埋入混凝土面以下0.8 m 以上”。首灌量应根据孔径、孔深、泥浆浓度、导管直径、导管底端离孔底的距离等要素,应用连通管的原理通过计算确定。