1、甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;

2、甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算。

3、丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个。

4、甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个。

5、丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个。

6、旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个。

7、百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个。

8、电气设备间,每50平方米至少配置2个。

9、液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个。

10、易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。

灭火器使用方法具体步骤如下:

1、使用前要将瓶体颠倒几次,使筒内干粉松动。

2、然后除掉铅封。

3、拔掉保险销。

4、左手握着喷管。

5、右手提着压把。

6、在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摇摆,喷射干粉覆盖燃烧区,直至把火全部扑灭。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-03
这要要看具体条件,
配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定。
一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-12-03
1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定
2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
相似回答