变压器绕组的直流电阻测量方法通常有哪些

如题所述

1、电源
本仪器提供两种测试电源:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议使用直流供电测试。在此状态下,测试值稳定,抗工频干扰能力强。
A、直流电源测试:
合上总电源开关(DC12V),相应指示灯亮,合上总电源开关,相应指示灯亮,按“开始/停止”键开始测试。测试完成后,关闭总电源开关(DC12V),相应的指示灯会熄灭。放电后,切换测试夹并再次测试。
B、交流电源测试:
接通交流220V电源,相应指示灯亮,合上总电源开关,相应指示灯亮,按“启停”键,即可测试。测试完成后,关闭总电源开关(AC220V),相应指示灯熄灭,放电后,更换测试夹重新测试。
C、充电:
接通交流220V电源,充电指示灯亮,表示机器内的充电电池正在充电。仪器正在使用交流电源进行测试,同时也在为内部电池充电。(仪器设计有充电保护电路,不会出现过充现象)。
2、测试线连接方法:
将仪器的I+、V+、V-、I-端子与被测产品连接,这种连接方式可以消除A、B、C、D处的接触电阻和导线的影响测量电阻。测量值为B、C与之间的电阻Rx(注意:B、C之间不要接反)。

在使用中,如果仪器自带的测试线长度不够,可以用一根相同直径的线材延长测试线。
3、测量:
未连接回路时,仪表开机显示“E0000”。按照图1的方法接好测量线后,根据测量值的大小选择待测电阻档,按下档位开关,档位指示灯亮,稳定值四位半液晶显示的是测量值。抵抗性。读取数值时请注意所选范围内的单位。测量电源变压器等大电感样品时,最好将不需要测量的线圈短接在测试回路外,以免产生电磁干扰。
4、放电:
测试完成后,可直接关闭主电源。如果是电感测试产品,关闭电源后不要马上断开导线,要让仪器有一个持续放电的过程。一般至少放电20秒,否则电感的反电动势会危及人身安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-30
测量变压器 SBK-750VA 带铁壳 绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头 垂直连接转换头2000~3150AF 的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。 (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。 (2)平衡电桥 高频LCR数字电桥GHF2817 法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用特殊仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。测量变压器线圈 MZS1A-80H 220V 线圈 直流电阻的标准是:对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-30
对变压器绕组的电阻测量可以直接用万用表测量,对于变压器的绝缘检查是用绝缘表,测量各绕组之间,各绕组与外壳之间的绝缘电阻。对于200VAC的变压器,绝缘电阻大于5兆欧即可合格。如果初级是双绕组,使用是需200VAC与110VAC转换的,则需要用示波器检测波形,以确定同名端和异名端。以前遇到过一台晶体管特性图示仪,开始调试时检查变压器的绝缘电阻和绕组电阻,一切都正常,上电就烧保险丝,解开负载后依然烧保险丝。后把初级双绕组的连接点解开,再还换一个接头,故障排除,这是变压器车间在接线时错误连接导致。
第3个回答  2020-12-30
变压器直流电阻一般都用单臂电桥或双臂电桥测量。断电后测量。
第4个回答  2021-01-04
  变压器直流电阻测试仪生产厂家由于大型变压器低压侧绕组采用三角形连接,并联绕组中存在互感,充电时间长,不仅测试数据缺乏可信度,而且增加了对设备状态的判断时间和不稳定的测试数据。
  在现场测试直流电阻的方法有很多。主要方法包括直流压降法和电桥法。直流压降法的原理是将直流电流通过被测绕组,在绕组电阻上产生压降。可以测量通过绕组的电流和绕组上的电压降。根据欧姆定律,可以计算出绕组的直流电阻。电桥原理是利用桥式天平原理测量直流电阻,采用双臂桥和双臂桥,此外,还有高压充电低压测量法、磁通泵法、二阶振荡法、动态测量法、短路退磁法和恒流源法。
  国内厂商有各种类型的快速直流电阻测试仪,具有各自的优缺点,在使用中存在一些问题。在海南,由于低压侧直流电阻不平衡超过规定范围,变压器在正常情况下进行了多次不必要的起重检查。
  为了保证测量数据的准确性和可靠性,变压器直流电阻测试仪可以按照以下步骤消除干扰,避免在直流电阻测量过程中出现不平衡现象时因误判而造成的不必要损失。
  (1)首先检查测试引线夹,弹性和接触面良好,测试引线未断裂,排除测试引线和测试仪器的影响。
  (2)有足够的起卸量,以消除剩余电荷或诱发电位的影响。
  (3)多开关分接开关,如果不平衡率没有明显降低,且各档直流电阻不平衡率几乎相同,基本可以消除分接开关接触不良的影响。
  (4)进行温度转换,与上一次试验比较。
  (5)根据出厂数据和交接报告,确定直流电阻不平衡率是否因制造过程中引线电阻的差异而超标。
  在这些步骤完成后,如果直流电阻仍不符合规范,则变压器有以下缺陷:二次绕组连接不良或焊接质量差;二次分接开关内部故障;一次绕组或引出线断裂;一次绕组层与匝间短路。本回答被网友采纳