6层的房子一层地下室,检查二层柱时发现原本10根18的钢筋用成了4根20和6根16,影响大吗?

柱子截面没变,所以从地下室开始柱子钢筋规格就可能用错了,两个单元的房子,就这一个柱子的钢筋用错

影响不大,如果监理验收过程中发现了,估计就要找设计单位出个验算单
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-25
没看出你准备采用的结构体系,如果做砖混结构500柱大了,做框架180又小了。梁尺寸大了,配板筋最简单,你把方案稳定后找我本回答被网友采纳