建设安装应急广播时需要注意些什么?

哪位大佬解答解答!感谢!!!

需要安装应急灯的场所:除建筑高度小于27m的居住建筑外,民用建筑、工厂、丙类仓库的下列部位应安装疏散照明:1。封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或共用前室、避难走道、避难楼层(间);2.建筑面积超过200m2的观众厅、展厅、多功能厅、营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所;3.建筑面积大于100平方米的地下或半地下公共场所;下列建筑物或场所应在疏散走廊和主要疏散通道的地面上设置能保持视觉连续性的灯光疏散指示标志或灯光存储疏散指示标志:1。总建筑面积8000平方米以上的展览建筑;2.总建筑面积超过5000平方米的地上商铺;3.总建筑面积超过500m2的地下或半地下商铺;4、歌舞娱乐表演娱乐场所;5.车站、码头建筑和民用机场航站楼内建筑面积大于3000m2的候车室、候车大厅和候机楼的公共区域。扩展信息:设置应急照明的要求:1。疏散用应急照明的最小照度不应小于0.5lx。消防控制室、消防泵房、防排烟室、配电室和自备发电机房、电话总机室等发生火灾时仍需工作的房间的应急照明仍应保证正常照明的照度。3、疏散应急灯应设在墙上或天花板上。安全出口标志应位于出口的顶部;疏散走道指示标志应设置在疏散走道及其转角处离地面1m以下的墙上。走道的疏散标志灯之间的距离不应大于20m。4.应急灯和灯光疏散标志应配备由玻璃或其他不燃材料制成的防护罩。5、应急照明和疏散指示标志,蓄电池可作为备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应小于30min。参考源:参考源:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-03-21
许多公共场所火灾应急广播与公共广播合用。笔者认为,火灾应急广播是公共广播的一种比较特殊形式。GB50526-2010《公共广播系统工程技术规范》(以下简称“广播规范”)在许多方面相比1998年实施的“报警规范”技术更先进,内容更合理,更符合当今社会公共安全的要求。在设计火灾应急广播时参考“广播规范”的有关条文,有助于提高现在火灾应急广播的播音效果。

在设计时要根据建筑内部不同部位调整扬声器的选择和安装位置,特殊场合应设置较大功率的扬声器,如地下停车库、酒店大堂、大型商场、多功能会议厅和当今流行的室内步行街等较空旷的部位。设计时扬声器不应过密,避免多个扬声器的声波覆盖互相重复,但每个扬声器的功率应不小于5W。疏散楼梯、避难走到和水泵房等部位的应急广播需要较高音量,应采用不少于5W壁(挂)扬声器。泳池、桑拿等用水较多的地点应考虑设置防水型的扬声器。
第2个回答  2022-03-22
设计要求

1、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。

2、在环境噪声大的场所,如工业建筑内,设置消防应急广播扬声器时,考虑到背景噪声大、环境情况复杂等因素,提出了声压级要求:在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其有效播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

3、客房内如设消防应急广播专用扬声器,一般都装于床头柜后面墙上,距离客人很近,容量无需过大,故新«火规»规定不宜小于1w。这一规定亦适用于与床头控制柜内客房音响广播合用扬声器时对其要求的最小功率规定。

4、壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m本回答被提问者采纳
第3个回答  2022-03-22
