美的变频空调外机不启动,内机一供电就显示p0了。显示p0时的电压(217V.20-50V)

如题所述

原因一:压缩机保护装置跳脱的现象。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
原因二:高压过高过热。
1.制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2.散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3.管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4.蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5.缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
原因三:电路方面。
1.控制电路板故障。
2.温度传感器过载,信息错误。
3.电源接线松脱、接触不良。
4.启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
原因四:如果内风机一直不运行的话,那就有问题了。有可能是缺氟导致,也可能是机器本身制热效果不行,以致内盘管温度上不去,所以内风机不能开,因为一般空调的制热运行必须满足在内盘管温度高于30到36°才允许内风机运行。因为如果没达到这个温度就运行的话,吹出来的会是冷风。但是如果缺氟的话,一般10分钟左右就会停机显示故障代码。