建筑物的防雷接地装置什么样

需要埋一个什么东西在地下么?

建筑物的防雷接地装置是由接闪器、引下线、接地体三大部分构成。楼主可能只是问的接地体。
接地体大致分为人工接地体和利用深基础做接地体两种。
人工接地体:因房屋屋面大小不同而设置一至几组接地体,每组一至几根镀锌角钢∠50×50×5长2.5米,间隔3米打入潮湿的地下土里,顶部低于自然地面0.7米,以镀锌扁钢40×4焊连,覆盖回填土,并以镀锌元钢引出地上连接测试卡盒,上接引下线。
利用深基础做接地体:高层建筑,利用柱子钢筋做引下线,应不少于两根钢筋,与桩的纵向钢筋或筏板的钢筋相焊接,桩与桩间的地梁钢筋也必须焊连。 凡焊连处,不少于两根Φ12,焊缝长不少于8d。
楼上说“下连块铁片”是错的。追问

回答得很专业啊,这是我想要的答案 !!

追答

满意的话,就请采纳答案!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04

    建筑物的防雷接地装置是由接闪器、引下线、接地体三大部分构成。

    接地体大致分为人工接地体和利用深基础做接地体两种。
    (1)人工接地体:因房屋屋面大小不同而设置一至几组接地体,每组一至几根镀锌角钢∠50×50×5长2.5米,间隔3米打入潮湿的地下土里,顶部低于自然地面0.7米,以镀锌扁钢40×4焊连,覆盖回填土,并以镀锌元钢引出地上连接测试卡盒,上接引下线。
    (2)利用深基础做接地体:高层建筑,利用柱子钢筋做引下线,应不少于两根钢筋,与桩的纵向钢筋或筏板的钢筋相焊接,桩与桩间的地梁钢筋也必须焊连。凡焊连处,不少于两根Φ12,焊缝长不少于8d。

第2个回答  2014-02-07
这么说吧,建筑物的接地体是利用房子的地基里的钢筋作接地极的,也就是说是埋在混凝土地基里的。一般不另设人工接地体。人工接地体效果也远不如基础钢筋自然接地。追问

也就是说一般建筑物防雷击的接地,还有大型电器设备的接地,都是直接连一根引线接到地基的钢筋里了是吧,是这样么?

追答

您搞工程么?您不搞工程不用操心这个。建筑物盖好了以后都会留下总接地端子箱,用户只要把需接地的设备接到总接地箱的接地排上就可以了。至于接地排与基础钢筋的连接都是施工单位做好的,是用钢筋与建筑物基础钢筋焊在一起的。

追问

不是的,我是搞安全的,刚毕业,很多不懂,那比如家里的家用电器,理应如何接地呢?

家用电器如何做好接地呢?

追答

家用电器,无非就是Ⅰ类、Ⅱ类设备用三脚插座,Ⅲ类设备用两脚插座而已嘛。家用设备就没什么可接地的啦,不就是往插座上一插就完事儿了么。反正家用电器有金属外壳的一定要接地,其实也不叫接地,应该叫接保护线(PE线)

追问

谢谢你啦,我知道啦。

追答

是我搞错啦,Ⅰ类设备是要接三脚插座的,必须接PE线,Ⅱ设备双重绝缘,不用三脚插座了。Ⅲ类设备是安全电压,也不用接PE

追问

谢谢你。

第3个回答  2014-02-07
不需要,直接接到电下连块铁片追问

接到地下连一个小铁片?这么简单?

第4个回答  2014-02-07
防雷接地装置有接地模块和接地棒,降阻剂这些的,专业的防雷器我用过深圳天盾的,不错。
相似回答