YJV电缆和BV电线能否共同敷设在金属线槽?
《工业与民用配电设计手册》594页提及“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”,那么,YJV-0.6/1KV电缆与BV电线需要分开敷设?
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-02-23
这个问题的实质是:怎么解读“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”?我认为:电线一般用线槽或穿线管敷设,而低压电缆由桥架,托盘,线槽和穿线段敷设,电线和低压电缆的耐压等级都在1KV以下,因此,从规范角度来说,电线和低压电缆可以同敷设在一个线槽里,如果从维修角度等等其他方面考虑则另当别论。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/III4FFecFQeGR8GFFQG.html
其他回答
第1个回答 2013-11-13
一般情况下,用途不同,电缆桥架尽量分开,像你的情况,如果电力电缆同BV线都比较多的话,还是建议分开做,如果其中一种很少的话,可以沿桥架穿管敷设。两种电缆放在同一桥架内是最后考虑的方案,但也要用隔板分隔开,否则会造成施工和后期检修的极大不便。
第2个回答 2013-11-13
那请问ingxuct:假设BV2.5,BV4,BV6,BV10的这几种电线能否与YJV3*2.5,YJV4*2.5,YJV4*4的电缆共同敷设在金属线槽呢?大电缆与BV线之间的关系咱们不考虑
第3个回答 2013-11-13
BV线被电缆压着电缆移动时会怎样?这种小孩也知道的问题就不要问了好不好?
相似回答
BV线与电缆能不能在
同一桥架内
敷设?
答:
BV线
的强度能
与电缆
相比吗,槽盒内有几根BV线了,后来拉一根(小一点)95平方的
YJV
22电缆,在线上一摩擦,那根BV线变成什么了?在桥架槽盒内放BV线,必须还有对BV线其他保护措施(如穿PVC管)。查看原帖>>
电线电缆能否
走同一
线槽
内?
答:
当出现照明回路与动力回路共用梯架的时候,
BV线
是不允许放在梯架里的,所以呢建议灯具的回路配线使用ZC-
YJV
-3*2.5的小
电缆
,如果觉得造价偏高可以从配电箱到回路第一盏灯使用小电缆低压母线到设备端,由于从配电室到设备端会出现较多的爬坡,母线安装时爬坡非常麻烦并影响美观,建议从低压母线出线柜使用...
高层办公楼走道要走
电缆
也要走
BV电线
,请问。。。
答:
应该是可以
,新的低规中第5.6.9条 相同电压的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm, 且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。1kV及以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆宜分开敷设。当并列明敷时,其净距不应小于150mm。08D800-6 P67中第11条均说明了 不同电...
...照明的
电缆和
普通用电电缆可以同一个
金属线槽敷设
么?还是分开敷设...
答:
可以
,贴上标签注明各回路用途,电缆直接放入桥架,如果是BV线最好穿管,注意桥架内要有一定的空隙便于散热。
一条
电线
同时标着管内穿线盒
线槽敷设
的怎么处理 ?如ZC-
BV
-3*10-MR2...
答:
比如说,一条照明电路,从配电室出来由于线路长,回路又多是不可能全用线管敷设,那么就要用线槽,所以它就要经过线槽,到了指定控制箱时,由于环境、空间条件的限制不能用线槽进入时,就要用线管敷设进入。这样你的图纸上就会出现了一条
电线
有
线槽敷设
又有线管敷设了。处理的方法就是该走线槽的地方走线槽...
大家正在搜
制造电线和电缆的金属
电线电缆敷设规范
电缆线路可以 敷设
电线敷设
上上电缆电线
电线好还是电缆好
电线敷设方式
室内电缆敷设方式
110kv电缆敷设规范
相关问题
电缆YJV-1KV-4X35+1X16-SC70-FC,BV...
bv线在金属线槽内可以接头吗?
电路系统图上“ZR-BV-3*2.5-TC20-AC”是什么...
装修电路系统图里,ZR-BV 5*10 380/220 SC...
一条电线同时标着管内穿线盒线槽敷设的怎么处理 ?如ZC-BV...
WLI NH-BV-3*2.5-JDG20-CC L1 0....
配电图中 BV-5*10 SC40 MR是金属线槽内穿管再穿...
30根ZR-BV-6mm2电线要多大塑料线槽?求大神解答 谢...